Тема: Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_lex Посмотреть сообщение
    Интересная картина получается, или я чего-то не правильно понял? У Овен в лоджике есть инструмент для переноса данных сетевых переменных в ОРС сервер от Овен. Т.е. я экспортировал файл из лоджика, скормил его ОРС серверу и дальше вынужден ручками в каждой переменной менять порядок? А если переменных много? Прикольный инструмент для облегчения жизни...
    Вы не правильно поняли, прочитайте самое первое сообщение. Передавали с Мастерскады, принимали ОПС сервером и ПР от Овен, это разные производители.
    Кроме того, прежде чем создавать много тегов, читаете один, настраиваете правильное отображение и копипастите, сколько надо. Это вполне нормально.
    И кстати очень редко бывают переставлены байты, чаще надо переставлять регистры в переменной Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2023 в 21:07.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы не правильно поняли, прочитайте самое первое сообщение. Передавали с Мастерскады, принимали ОПС сервером и ПР от Овен, это разные производители.
    Кроме того, прежде чем создавать много тегов, читаете один, настраиваете правильное отображение и копипастите, сколько надо. Это вполне нормально.
    И кстати очень редко бывают переставлены байты, чаще надо переставлять регистры в переменной Float.
    Ну вообще, я действительно использовал - цитата от a_lex - "инструмент для переноса данных сетевых переменных в ОРС сервер от Овен". И почему они перенеслись некорректно, я так и не понял. Вот сейчас в новом проекте, но на ПР-102 (а там было ПР-103), перенос отработал корректно. Возможно, это баг именно при использовании ПР-103.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,687

    По умолчанию

    если не ошибаюсь, у ПР103 просто другой порядок байт, по отношению к ПР200 и он просто совпадает с настройками по умолчанию в OPC. Так что не обольщайтесь сильно.

    Еще раз, OPC не знает порядок байт подключаемого устройства.
    А вот экспорт для OPC как бы должен знать.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    если не ошибаюсь, у ПР103 просто другой порядок байт, по отношению к ПР200 и он просто совпадает с настройками по умолчанию в OPC. Так что не обольщайтесь сильно.

    Еще раз, OPC не знает порядок байт подключаемого устройства.
    А вот экспорт для OPC как бы должен знать.
    Получается, что экспорт для ПР-103 не знает.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •