Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: СП307-Б(мастер)+ПР103

  1. #1

    По умолчанию СП307-Б(мастер)+ПР103

    Доброго времени.
    Собственно проект маленький, просто управление компрессором, все работает кроме переключателя с индикацией.
    В ПР есть целочисленная сетевая переменная start с адресом 16392. В СП стоит переключатель с индикацией. Указан PLC порт регистр 1х16392. Панель ужасно тормозит, клавиатура (с другой кнопки) выводится на экран секунд 5, сама кнопка не переключается(включена инверсия). Если убираю переключатель, то панель становится живая, быстро реагирует. Связь с ПР работает в обоих случаях.
    Что я не так делаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Собственно проект маленький, просто управление компрессором, все работает кроме переключателя с индикацией.
    В ПР есть целочисленная сетевая переменная start с адресом 16392. В СП стоит переключатель с индикацией. Указан PLC порт регистр 1х16392. Панель ужасно тормозит, клавиатура (с другой кнопки) выводится на экран секунд 5, сама кнопка не переключается(включена инверсия). Если убираю переключатель, то панель становится живая, быстро реагирует. Связь с ПР работает в обоих случаях.
    Что я не так делаю?
    Поставьте 0х16392

  3. #3

    По умолчанию

    Уже пробовал, результат тот же.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Уже пробовал, результат тот же.
    Значит забыли слейв адрес правильно указать, в таких случаях надо скрины выкладывать. И кстати почему целочисленная, если у вас бит?
    Бит 16384 это регистр 1024 бит 0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2023 в 15:56.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    А ничего не смущает в фразе "В ПР есть целочисленная сетевая переменная start с адресом 16392."

    Только в В СП почему-то используется не регистр 4х16392, а бит 1х16392.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Извиняюсь, похоже я Вас обманул.
    То что я описывал было вчера и сегодня с утра. Сейчас тормозит панель постоянно. Зашел в системное меню в настройки времени, и там та же история. Клавиатура открывается 3-5 секунд.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А ничего не смущает в фразе "В ПР есть целочисленная сетевая переменная start с адресом 16392."

    Только в В СП почему-то используется не регистр 4х16392, а бит 1х16392.
    И что Вы предлагаете?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    И что Вы предлагаете?
    4Х 16392 бит 0

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    4Х 16392 бит 0
    Уже пробовал но на всякий случай еще раз убедился.
    Меня сейчас больше с тормоза беспокоят.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Уже пробовал но на всякий случай еще раз убедился.
    Меня сейчас больше с тормоза беспокоят.
    Тормоза от того, что есть не используемые ( не правильные) регистры в Панели и (или) не подключённые слейвы.
    Как только разберётесь с адресами регистров, подключите всё что прописано, всё заработает как надо.
    Начинать надо с добавления по одному регистров, битов и проверять правильность передачи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2023 в 17:10.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  2. связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave
    от Da-da-da в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2023, 11:14
  3. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
  4. Связь между СП307 и ПР103
    от r_asutp в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 23:58
  5. СП307(мастер) - ПЛК 154 - ПЧВ1 RS-485
    от sorryq в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 20:10

Ваши права