Добрый день,
почему-то в проекте некоторые переменные не "работают" (булевые переменные не имеют логического статуса).
Вопрос.JPG
ПРоект во вложении..
Если я где-то делаю не так то прошу подсказать мою ошибку..
Добрый день,
почему-то в проекте некоторые переменные не "работают" (булевые переменные не имеют логического статуса).
Вопрос.JPG
ПРоект во вложении..
Если я где-то делаю не так то прошу подсказать мою ошибку..
А Вы свой TIME U/D зайдите и разберитесь
Это потому что переменная Curr_Work_Time не участвует в формировании какого-либо выходного сигнала или вывода на экран.
В Овен Лоджик, если вся цепочка не имеет выхода, она не обрабатывается, такова логика программы.
Если переменную привязать каким-нибудь способом к выходу, в эмуляции и вживую все заработает.
Безымянный.jpg
А вообще, этот вопрос пора выносить в какой-нибудь FAQ по лоджику или делать прямо в справке. Слишком он частый.
Хотя, ради справедливости, надо отметить, что в справке это уже есть. В разделе Симуляция, одним предложением
Наверное, надо как-то подробнее это осветить
Безымянный.jpg
Спасибо, попробую..
Сделайте её энергонезависимой.