Добрый день!
помогите разобраться с трм151-05
после пропадания и востановления питания прибор сразу выходит в аварию (код 32)
по параметру (behv) адекватно отрабатывает только возвращение в стоп и аварию
при отключении коррекции по графику прибор востанавливает работу,но через некоторое время её останавливает инспектор.
блокировки испектора на максимуме
программа из 2-х шагов циклическая
где можно ещё поискать причину?
прибор предполагаем использовать в системе отопления с коррекцией по уличной температуре.
номер конфигуратора не нашел,но в справке написано(собран Apr 3 2008 10:13:32)на установочном диске отмечено что эта версия для работы с приборами v2.24 и позже,прибор модификация 255 прошивка v2.24
Параметры.zip
Вот файл, в нем прошита 6-я модификация для ТРМ151. Файл расширением dbf.
Вам необходимо сделать следующее:
подключить прибор к компьютеру через конфигуратор, сделать инициализацию прибора. Затем, прошить модификацию №6 и затем через меню конфигуратора: Файл\иморт из dbf, загрузить приложенный файл и сделать запись всех параметров.
Вам нужно только указать тип подключаемых датчиков и задать график коррекции уставки (погодозависимый).
Если возникнут вопросы, можете звонить мне по телефону или писать на почту papulov@owen.ru
тел 2216064 доб 1148