Тема: Как определить состояние соединения с ПК по Modbus TCP

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от teo111 Посмотреть сообщение
    На стороне ПК работает специализированное самописное ПО. Использовать костыли с периодической записью со стороны ПК единичек и сбросом их со стороны ПЛК технически проблем никаких нет. Но по возможности не хочется нагружать протокол взаимодействия подобными штуками, если существуют какие-нибудь готовые средства контроля соединения.
    Ерунду не пишите, передача лишнего бита, раз в секунду со сбросом при получении и даже регистра , никак не нагрузят обмен.
    Можно использовать любой свободный бит, любого регистра, который уже есть в обмене.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2023 в 23:22.

Похожие темы

  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние
    от Sashka4000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 09:10
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  4. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 13:44
  5. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •