    По умолчанию СПК107 и работа по RS485

    Коллеги, создал статью по проблематике RS-485. Буду признателен за конструктивную критику, подправьте, внесу изменение.

    Цель - упростить жизнь наладчика

    2023-08-14_03-51-00.png


    https://fast-project.ru/articles/rs-485.html
    Последний раз редактировалось krollcbas; 14.08.2023 в 03:51.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Мне только одно непонятно, каким вы там образом "угадываете" волновое сопротивления кабеля UTP если там без угадывания 100 Ом, в отличии от кабелей RS485...
    И при этом по фоткам вроде как применяете обычные сетевые кабели для шины.

    6. Скорость обмена на шине RS-485 - длина полностью зависит от стандарта. Поищите, 115200 кажется не более 300 м, или даже меньше...
    Последний раз редактировалось melky; 14.08.2023 в 10:03.

Похожие темы

  1. СПК107 М01 Работа порта RS485
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 12:00
  2. Соединение СПК107 по rs485 c ПК
    от Alex_Shakhray в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 11:20
  3. СПК107[M01] работа с архивом
    от sslaventiy_85 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2022, 19:27
  4. СПК107 & RS485
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 17:34
  5. СПК107, работа с таблицами
    от Станислав2988 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •