Тема: Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.

  1. #1

    Unhappy Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.

    Доброго времени суток, уважаемые знатоки и посетители форума.
    Возникла задача управлять частотником Vacon 100 через пр200 по модбас.
    С отслеживанием параметров разобрался, частоту и остальное выводит.

    Но слово состояния показывает лишь невнятный набор цифр.
    Слово управления вроде и работает через передачу целого числа,
    но в итоге любое нечетное начинает вращение, любое четное останавливает.


    Может кто сталкивался с такой задачей или больше разбирается с такими вещами и понимает документацию сможет подсказать.

    Документация на ModBus ПЧ:
    https://files.danfoss.com/download/D...D00156C-UK.pdf
    Ничего не понятно, но очень интересно

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Слово состоит из бит. За что отвечает каждый бит в слове написано в инструкции
    Чтобы вытащить нужный бит из слова в Лоджике есть блок EXTRACT
    Чтобы записать бит в слово - PUTBIT

  3. #3

    По умолчанию

    Dimensy, то есть прогнать целочисленное слово через EXTRACT, записав значения битов в разные переменные и подобную операцию провернуть с управлением и PUTBIT, правильно понимаю?
    Ничего не понятно, но очень интересно

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    четное нечетное - значит нулевой бит Старт/Стоп к гадалке не ходи

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    четное нечетное - значит нулевой бит Старт/Стоп к гадалке не ходи
    То что нулевой это старт/стоп итак понятно)
    Но там же есть и остальные биты, для сброса отказа, для реверса и тд, мне бы и в них потыкать
    Ничего не понятно, но очень интересно

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    Extract + Putbit
    А дальше только программа, когда можно что-то менять, когда нельзя и так далее.

  7. #7

    По умолчанию

    Господа, спасибо за подсказку насчет работы битовых масок, почему-то только с первого раза не заводятся, приходится перезапуск системы делать)

    Может кто задавал по Modbus уставку для ПИДа на ваконе?
    Сейчас реализовано через карту данных FieldBus, Просто ID параметра вставил 21(у ПЧ отвечает за уставку ПИД) и функциями 3\6 на ПР обрабатываю.
    Но только пока узнать правоту своих действий не могу
    Ничего не понятно, но очень интересно

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    Вы документацию на частотник читайте. Там бывают варианты не только у частотников, что надо послать значение и еще подтверждение. Или может в выключенном состоянии и разные вариации. (тот же перезапуск)

Похожие темы

  1. Vacon 100 Flow + StreamLux + ПР200
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2022, 20:49
  2. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •