Тема: Подбор оборудования для управления 3-мя силовыми шкафами и центральным пультом

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для управления 3-мя силовыми шкафами и центральным пультом

    Всем привет

    Задача: создание системы управления 3-мя силовыми шкафами с центрального пульта
    Все ручное управление в шкафах собрано на релейной логике без МК
    Для удаленного управления планируется использовать MK либо модули ввода вывода по RS485

    Шкаф 1
    DI x 3, DO x 1 (СК), AI x 1 (датчик уровня 4-20), связь RS485

    Шкаф 2
    DI x 5, DO x 2 (СК), AI x 2 (датчик уровня 4-20), связь RS485

    Шкаф 3
    DI x 22, DO x 9 (СК), AI x 4 (датчик уровня 4-20), связь RS485

    Центральный пульт
    Панель управления 10" и МК (если нужен)

    Сейчас пока планирую поставить след. оборудование:
    Шкаф 1 и Шкаф 2
    Модули в/в МВ110-224.2А + МК110-224.8Д.4Р
    Шкаф 3
    Модули в/в МВ110-224.8А + МК110-224.8Д.4Р x 3
    Пульт:
    Панель СП310-Р + ПЛК200/210

    Вопросы:
    Можно ли заменить модули в/в на программируемые реле (получается дешевле конфигурация)? Насколько сложно их подключать к ПЛК, выше ли затраты на конфигурирования по сравнению с модулями в/в ?
    Можно ли панель СП310 использовать вместо ПЛК? И чем это чревато?
    Может быть есть лучшие решения для данной конфигурации на оборудовании Овен?

  2. #2

    По умолчанию

    Конечно, можно заменить, например, на ПР100. ПР-ки можно подключить к СП3хх напрямую (без ПЛК).
    Только в Шкаф 3 придется ставить пару ПР100 (входов/выходов не хватает).
    Какое расстояние между шкафами, а так же между ними и центральным пультом?
    Алгоритм управления какой? Наблюдение + ручное управление?
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.08.2023 в 10:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Конечно, можно заменить, например, на ПР100. ПР-ки можно подключить к СП3хх напрямую (без ПЛК).
    Только в Шкаф 3 придется ставить пару ПР100 (входов/выходов не хватает).
    А программирование у меня увеличится?

    Я ведь три реле и СП3XX в один проект CodeSys не соберу?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sav13 Посмотреть сообщение
    А программирование у меня увеличится?

    Я ведь три реле и СП3XX в один проект CodeSys не соберу?
    Если без ПЛК, то CodeSys не понадобится.
    Что Вы собираетесь программировать?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    три реле не имеют ничего общего с CodeSys. Либо вы их включаете как модули ввода/вывода и забываете пор их программирование. Что при панели сделать сложновато будет. Либо логику пишите для них в Овен Лождик, а панель связываете с переменными для отображения.

    Начните с того, что умеете.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sav13 Посмотреть сообщение
    А программирование у меня увеличится?

    Я ведь три реле и СП3XX в один проект CodeSys не соберу?
    Как Вы собираетесь СП310 в CodeSys программировать?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Как Вы собираетесь СП310 в CodeSys программировать?
    Имелось в виду ПЛК200 + СП310. Но похоже СПК110 мне больше подходит

    Цитата Сообщение от melky
    три реле не имеют ничего общего с CodeSys. Либо вы их включаете как модули ввода/вывода и забываете пор их программирование. Что при панели сделать сложновато будет. Либо логику пишите для них в Овен Лождик, а панель связываете с переменными для отображения.
    Подучаю два реле ПР100 и одно ПР102 с модулем ПРМ.1 и в качестве контроллера СПК110. Спасибо. Так значительно проще

  8. #8

    По умолчанию

    Если у Вас просто ручное дистанционное управление, то панель оператора СП3хх справится без ПЛК и СПК.
    Если Ваш проект требует каких-то автоматических действий без участия человека в каждом шкафу отдельно, то ПР-ки справятся самостоятельно без ПЛК и СПК.
    Даже если Вам в какой-то ПР-ке понадобятся данные из другой ПР-ки, то СП3xx умеет пересылать данные между своими ведомыми устройствами.
    Не связывайтесь Вы с ПЛК и СПК! Ограничьтесь OWEN Logic'ом и конфигуратором СП3хх!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если у Вас просто ручное дистанционное управление, то панель оператора СП3хх справится без ПЛК и СПК.
    Если Ваш проект требует каких-то автоматических действий без участия человека в каждом шкафу отдельно, то ПР-ки справятся самостоятельно без ПЛК и СПК.
    Даже если Вам в какой-то ПР-ке понадобятся данные из другой ПР-ки, то СП3xx умеет пересылать данные между своими ведомыми устройствами.
    Не связывайтесь Вы с ПЛК и СПК! Ограничьтесь OWEN Logic'ом и конфигуратором СП3хх!
    К сожалению, логика дополнительная есть.
    Должны быть блокировки включения насосов в зависимости от уровней на аналоговых входах.
    Ну и в далекой перспективе может быть автоматическое управления.

    А чем так страшны ПЛК и МПК ?
    Средой разработки CodeSys ?

  10. #10

    По умолчанию

    Лишнее оборудование в простой системе зачем?
    Блокировку включения насосов в зависимости от уровня Вы легко реализуете на OWEN Logic.
    В этом случае работа шкафов будет автономной (независимой) - каждый своей ПР-кой.
    А через СП3хх Вы сможете наблюдать за всеми параметрами в каждой ПР-ке и задавать уставки,
    которые напрямую будут записываться в ПР-ки и в них сохранятся.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для управления печью
    от Дмитрийсан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 12:21
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •