Пытаюсь подключить счетчик воды ультразвуковой "Пульсар" версия v.46 c облаком с помощью ПМ-210. Общие данные настроены-зеленая галочка светится.
Нужен один параметр - объем. Прошу поделится информацией. Спасибо.
День добрый.
Пытаюсь подключить счетчик воды ультразвуковой "Пульсар" версия v.46 c облаком с помощью ПМ-210. Общие данные настроены-зеленая галочка светится.
Нужен один параметр - объем. Прошу поделится информацией. Спасибо.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
У него протокол Modbus или Пульсар ?
Да, специально был заказан для удаленного мониторинга.
piramidont вы вопрос поняли неправильно в корне...
Протоколы обмена доступны по ссылке https://pulsarm.ru/upload/docs/%D0%9...0%BD%D0%B0.zip
Для определения нужного вам протокола обмена вам потребуется подключить прибор к компьютеру и с помощью ПО TestAll определить его тип, после чего найти в архиве с протоколами файл с названием прибора. (ответ техподдержки)
Понятно, у него протокол Пульсар, у них нет счетчиков воды с Modbus протоколом. Отсюда вывод, к облаку без промежуточных звеньев вы его не подключите.
Ну почему же, можно костыль сделать, но это будет стоить денег... Облако понимает только Modbus, так что тут или ПЛК и писать опрос одного параметра. Или RapidScada на каком-нибудь OrangePi но у разработчика драйвер Modbus платный, https://rapidscada.ru/download-all-f...-slave-driver/
Что для чтения одного параметра как бы не дешево... если только с разработчиком не договоритесь ради одного параметра
Еще вариант SimpLight Scada, у которой есть драйвер для Овен Облака и SIMP OPC сервер (в поддержке есть какой-то Пульсар (V4)? надо уточнять у них) но это будет решение только для Windows как понимаю...
там шлюз в облако был 5 т.р. сейчас не знаю + сколько для демо версии на 32 тега будет стоить OPC ???
Заморачиваться ради одного параметра конечно не радужная затея...
Какое либо оборудование еще есть, кроме счетчика ? например ПЛК, или ПР, что так же будет подключаться к облаку ?
Последний раз редактировалось melky; 31.08.2023 в 14:43.
Протоколы обмена доступны по ссылке https://pulsarm.ru/upload/docs/%D0%9...0%BD%D0%B0.zip
Для определения нужного вам протокола обмена вам потребуется подключить прибор к компьютеру и с помощью ПО TestAll определить его тип, после чего найти в архиве с протоколами файл с названием прибора.
Спросил, вот ответ
С помощью ПО TestAll могу изменить Адрес прибора, и версию ПО - уже хорошо.