Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подбор автоматического выключателя для БП60К-24

  1. #1

    По умолчанию Подбор автоматического выключателя для БП60К-24

    Добрый день!
    В руководстве к БП60К-24 сказано что для оного блока питания "Тип автоматического выключателя - 6 А" .
    Подскажите пожалуйста, если устанавливаются два БП60К-24, то какой тип автоматического выключателя? (6 А, 10 А, 16 А)

    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В руководстве к БП60К-24 сказано что для оного блока питания "Тип автоматического выключателя - 6 А" .
    Подскажите пожалуйста, если устанавливаются два БП60К-24, то какой тип автоматического выключателя? (6 А, 10 А, 16 А)

    Спасибо!
    Ставьте на 16 А, если провода после автоматического выключателя с сечением менее 1,5 мм2(для меди), ещё и провода замените. Автоматический выключатель в вашем случае будет защищать провода чтобы не пыхнули в случае К.З. или перегрузки по току!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2023 в 13:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    А можете ещё подсказать про характеристику автомата В или С, пожалуйста!

  4. #4

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    А можете ещё подсказать про характеристику автомата В или С, пожалуйста!
    У овенских БП большие пусковые токи, об этом много раз писали на форуме, короче, во избежании ложных срабатываний лучше "С" характеристику.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Время-токовая характеристика.PNG 
Просмотров:	25 
Размер:	261.1 Кб 
ID:	70068
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    если устанавливаются два БП60К-24
    Для одного блока 6А, для двух - два по 6А

Похожие темы

  1. БП60К - перегрузка
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 12:29
  2. Ai для контроля концевого выключателя (КЗ/Обрыв/Сработка)
    от gwimplen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 12:38
  3. Макрос - Проходного выключателя
    от Kuml в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 11:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 22:21
  5. Система автоматического звона в колокола
    от warm3 в разделе Наши проекты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •