Тема: ТРМ-10

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-10

    При выставлении параметра входа in2 в D.MAIN, регулятор при замыкании клемм х2 и х3 не переходит в ручной режим.
    С кнопок все переключается. Что может быть? Отправлять по гарантии?

  2. #2

    По умолчанию

    Та же ситуация с двумя ТРМ10 23 год. Отсутствует всякая реакция на втором входе. Сброс не помог. Кто-нибудь сталкивался?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, спасибо вам за обратную связь, будем разбираться с чем связано данное поведение.
    Старший инженер группы технической поддержки

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Какая версия прошивки на приборе (ее можно посмотреть при включении прибора на ЦИ1)?
    Менеджер по продуктам АН "КИП"

  5. #5

    По умолчанию

    Версия прошивки U2.05. На клеммах напряжение примерно 2 Вольта.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Правильно ли я понимаю, что пробовали как с кнопки, так и имитировали обычной перемычкой?
    Менеджер по продуктам АН "КИП"

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день. С кнопок прибора все работает, с перемычкой нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Проверили с той же версией прошивки - у нас все работает. Предлагаю два варианта решения проблемы - сразу отправить в сервисный центр, либо написать в тех.поддержку, приложив фото подключения и желательно видео с процессом замыкания входа. Если будете отправлять в сервисный центр, обязательно оформите форму https://owen.ru/sc_form, и укажите, что именно не запускается дискретный вход.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"