Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Зависает быстрый счётчик на ПЛК110-60.

  1. #1

    По умолчанию Зависает быстрый счётчик на ПЛК110-60.

    Добрый день. Через длительный промежуток времени (3-4 недели обычно) быстрый вход в режиме счетчиков зависает в положении 65535. Reset из кодесис не помогает. Только перезагрузка питанием. Одинаковая ситуация на нескольких плк.
    Есть идеи?

  2. #2

    По умолчанию

    А там какой тип? Вроде 65535 это максимум для одного из типов. Сделай в программе при 65535 приравнивание к 0 и по новой

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А там какой тип? Вроде 65535 это максимум для одного из типов. Сделай в программе при 65535 приравнивание к 0 и по новой
    Он по кругу и работает естественно в нормальном режиме, это физический вход. Но раз в месяц зависает.

  4. #4

    По умолчанию

    Сейчас понял.
    Не сталкивался с таким еще.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 14:05
  2. ПЛК110 м02 + счётчик меркурий 230
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 10:03
  3. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  4. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  5. ПЛК110 и быстрый таймер... непонятно
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 20:10