Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
Добрый день!

Действительно, ошибка в карте регистров, эти адреса некорректные и не следует их использовать для опроса:
регистры.png
Для опроса аналоговых входов в дискретном режиме нужно использовать адреса 4104-4107, для опроса кондуктометрических входов в дискретном режиме - 4108-4111. Либо опрашивать 256 регистр и распаковывать битовую маску в мастере.
Спасибо за обратную связь, РЭ поправим.
Отлично, приятно найти ошибку и ещё приятнее Окружение людей которые подключились и проверили. dreambelarus спасибо за содействие.
Мне бы приятнее опросить через 256 добавьте в руководство по каким Битам CI1-CI4 опрашивать пожалуйста. Спасибо