Показано с 1 по 10 из 10

Тема: 502 в 101

  1. #1

    По умолчанию 502 в 101

    День добрый. Пытаемся подавать токовый сигнал 4-20мА с модуля 502 на модуль 101.
    На 502 индикаторы горят зеленым, значение уставки выходного сигнала меняется - контролируем через конфигуратор.
    На входе 101 всегда одно значение в 2,6 мА.
    На входе в 101 установлен ограничивающий резистор в 400 Ом.

    При конфигурировании выхода на 502 под сигнал 0-10В - выходное значение меняется в соответствии с уставкой.

    В чем может быть причина не-работы с сигналом 4-20мА?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    День добрый. Пытаемся подавать токовый сигнал 4-20мА с модуля 502 на модуль 101.
    На 502 индикаторы горят зеленым, значение уставки выходного сигнала меняется - контролируем через конфигуратор.
    На входе 101 всегда одно значение в 2,6 мА.
    На входе в 101 установлен ограничивающий резистор в 400 Ом.

    При конфигурировании выхода на 502 под сигнал 0-10В - выходное значение меняется в соответствии с уставкой.

    В чем может быть причина не-работы с сигналом 4-20мА?
    Зачем на токовом сигнале ограничивающий резистор 400 ом? В какой цепи он стоит?
    Как настроены выход и вход ? По какой схеме подключён выход и вход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2023 в 10:44.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем на токовом сигнале ограничивающий резистор 400 ом? Расскажите.
    В соответствии с п.5.5 из руководства на 210-502 "Если во время работы в режиме 0...20 мА и 4...20 мА сопротивление нагрузки меньше, чем допустимое
    для соответствующего напряжения питания, то последовательно с нагрузкой необходимо включить
    ограничительный резистор Rогр"

  4. #4

    По умолчанию

    Внешний источник питания подключён?
    Полярность не напутана?
    По крайней мере можно кратковременно отключить нагрузку (101 модуль) и повесить туда мультиметр на измерение миллиампер. Если 4..20 отрабатывает, не та полярность или подключение на 101, если нет, то напутано с расключением на 502.

  5. #5

    По умолчанию

    А лучше приложите ещё и схему.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну, на всякий случай можно глянуть мой пост про аналоговое IO: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtom...apryjeniye0-10
    В теории там должна получиться последовательная цепь из выхода, резистора, входа (а внутри модуля - шунтирующий резистор) и блока питания.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #7

    По умолчанию

    схема.jpg
    Пробовали и с внешним питанием, отличным от источника для модуля. и с питанием от одного источника.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    схема.jpg
    Пробовали и с внешним питанием, отличным от источника для модуля. и с питанием от одного источника.
    Схема похоже правильная. Пробовали мультиметром без 101 модуля?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    Пробовали и с внешним питанием, отличным от источника для модуля. и с питанием от одного источника.
    Про дип переключатель в положение 1 не забыли? 1 МВ210_101 Токовые входы.jpg https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection

    И скринов настроек модулей так и не выложили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2023 в 18:19.

  10. #10

    По умолчанию

    Всем спасибо за желание помочь. Оказался неисправный модуль