Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Ошибка при считывании регистров из ТСРВ-043

  1. #1
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию Ошибка при считывании регистров из ТСРВ-043

    Контроллер ПЛК160 порт RS232 при считывании регистров из тепловычислителя Взлет ТСРВ-043 проскакивает ошибка. может кто подсказать что делю не так, по 232 первый раз соединяюсь. порт 232 кабель КС-14 (без перемычки). 
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (14.6 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (5.5 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 3.png (6.3 Кб, Просмотров: 10)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Контроллер ПЛК160 порт RS232 при считывании регистров из тепловычислителя Взлет ТСРВ-043 проскакивает ошибка. может кто подсказать что делю не так, по 232 первый раз соединяюсь. порт 232 кабель КС-14 (без перемычки).*
    Часто проскакивает ошибка ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    постоянно, опси сервером читал, пишет ошибка считывания контрольной суммы, на работу сильно не влияет (просто считываю данные на панель вывожу), но показания иногда пропадают на пол секунды примерно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    постоянно, опси сервером читал, пишет ошибка считывания контрольной суммы, на работу сильно не влияет (просто считываю данные на панель вывожу), но показания иногда пропадают на пол секунды примерно.
    Вероятно плохая помехозащищённость линии, какая длина линии, есть ли экран ? Настройки все правильные?
    А скорость 4800 обязательна? 9600 можно поставить?

    Если всё правильно, возможно период опроса слишком маленький, попробуйте увеличить со 100 до 500 -1000 мс.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2023 в 10:55.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Все в шкафу, 20см длина линии, настройки на фото, скорость менять не пробовал. там 5 переменных всего читаю

  6. #6

    По умолчанию

    А скорость 4800 обязательна? 9600 можно поставить?
    там нет необходимости в скорости, по 043 не знаю точно, в 026 только 4800, в 027 можно и выше, но недалеко

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Скорость выше не устанавливается, проверил сегодня

  8. #8

    По умолчанию

    если сразу более менее нормально не заработало, то остаётся только путь долгого рукопашного подбора каких-то вариантов настроек обмена
    либо принудительно-программного забивания на глюки
    взлёт крайне неудобная штука для работы

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    взлёт крайне неудобная штука для работы
    С т.з. обмена - ничем не хуже других. Модбас, он и в Африке модбас. У 043 4800 максимум, если что.

Похожие темы

  1. Проблема при считывании данных ПЛК110-60 с СП315
    от dvmitry в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 08:14
  2. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  3. modbus TCP,МВ210, С/С++, ошибка при чтении входных регистров
    от evgen2 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 15:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 20:24
  5. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •