Тема: ПЛК110 и Овен ОРС сервер

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и Овен ОРС сервер

    прошу помощи..
    самый простой проект ПЛК110М02+МВ110.8+МВ100.6У и панель оператора
    протокол модбус TCP - панель (мастер) опрашивает периодически ПЛК
    теперь надо данные отправить на ОРС сервер

    подскажите пожалуйста как подключить к ОРС серверу.
    в настройках задал IP адрес, пару переменных для считывания
    нет соединения..

    спасибо большое
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 19.10.2023 в 03:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    прошу помощи..
    самый простой проект ПЛК110М02+МВ110.8+МВ100.6У и панель оператора
    протокол модбус TCP - панель (мастер) опрашивает периодически ПЛК
    теперь надо данные отправить на ОРС сервер

    подскажите пожалуйста как подключить к ОРС серверу.
    в настройках задал IP адрес, пару переменных для считывания
    нет соединения..

    спасибо большое
    Чтобы подключить одновременно панель и OPC через Modbus TCP добавьте в Modbus(FIX) ещё один TCP и измените у него значение порта (поставьте например 503) и на панели или в OPC тоже измените этот параметр (обычно такая возможность есть). И не ставьте на OPC слишком маленький период опроса - возможно возникновение проблем со связью. А если панель находится рядом, то лучше подключите её через RS232 (просто добавьте в Modbus(FIX) нужный интерфейс RS232)

  3. #3

    По умолчанию

    благодарю!
    связь установилась, но и вопросы тоже появились:
    1. как прочитать например сразу 50 регистров?
    2. что делать с полученными данными - куда они записываются (в лог файле есть - есть наверное какая то база), как данные предоставить в виде графика или тревог?
    3. у меня нет подключения к овен cloud, то же из-за причины занятости порта панелью 502?


    спасибо большое

  4. #4

    По умолчанию

    так файл с конфигурации с переменными добавил из CodeSys
    получается каждый регистр читается одной командой?

  5. #5

    По умолчанию

    чтение идет группами.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    благодарю!
    связь установилась, но и вопросы тоже появились:
    1. как прочитать например сразу 50 регистров?
    2. что делать с полученными данными - куда они записываются (в лог файле есть - есть наверное какая то база), как данные предоставить в виде графика или тревог?
    3. у меня нет подключения к овен cloud, то же из-за причины занятости порта панелью 502?


    спасибо большое
    1. Клиент модбас (OPC, панель) сам определяет как ему читать данные. Если ограничений нет, то чтение будет производиться группами регистров.
    2. Смотря куда эти данные поступили.
    3. Да. Посадите панель на другой порт.

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо большое
    к моему большому сожалению признаю свое поражение..
    за два месяца было много сделано, прочитано, изучено (codesys, протокол modbus, устройства овен, частотники, операторная панель, язык макросов всё с нуля), сегодня ночью даже ОРС (Овен и Codesys) заработал, но с базой данных и SCADA справиться не могу...

    благодарю всех за помощь
    Последний раз редактировалось Васильев; 19.10.2023 в 09:20.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    спасибо большое
    к моему большому сожалению признаю свое поражение..
    за два месяца было много сделано, прочитано, изучено (codesys, протокол modbus, устройства овен, частотники, операторная панель, язык макросов всё с нуля), сегодня ночью даже ОРС (Овен и Codesys) заработал, но с базой данных и SCADA справиться не могу...

    благодарю всех за помощь
    А чего с ней справляться? Вам надо передать на скаду данные, а в скаде настроить сохранение в базу данных на компе. Всё!
    Возьмите скаду попроще типа Симп Лайт и делайте, потому как например с Мастер скадой 4D, разбираться надо не меньше недели, а некоторым ( без опыта)
    и месяца будет мало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2023 в 13:28.

  9. #9

    По умолчанию

    все бесплатные версии скада лайт поддерживают не более 32-64 точек (переменных)
    и вопрос дальнейшей поддержки, мне нужно объединить 12 объектов минимум по 25 переменных (ну пусть 15 переменных) думаю надо попробовать написать на делфи самопал или web версию.
    можете помочь с исходниками или попробовать написать.

  10. #10

    По умолчанию

    я так понимаю...
    орс сервер считывает данные по сети из устройств
    и дальше программа scada уже берёт данные сохраняет в базе данных
    и отображает данные

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН OPC Сервер
    от Сергей0629 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.10.2021, 10:06
  2. FTP сервер овен
    от Raikkonen в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2021, 12:48
  3. ПЛК110 и Сервер
    от ivsergey в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2019, 08:07
  4. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  5. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •