Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Нестандартный запрос Slave устройства МКОН

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    Не знаю, что там с правильностью маршрутизации.
    Я почему про адрес устройства спросил, тут на форуме была инфа по мкон, где говорилось, что адрес 1 принадлежит самому МКОНу и устройств с таким адресом вроде быть не должно.

  2. #12

    По умолчанию

    Адрес 4. Про то что 1 быть не должно я помню

  3. #13

    По умолчанию

    Посмотрел сегодня трафик
    Screenshot_1.jpg
    Поменял адрес slave на 100. Судя по коду ошибки 0B - Slave устройства нет в сети или от него нет ответа. Хотя slave-устройство в сети присутствует и 6 функция на управление работает. Slave-устройство получает код запроса на считывание (64 03 00 28 00 15 0D F8), но МКОН его почему-то не принимает ответную посылку (не могу считать Modbus Pool, ModScan). В скиффере написано - нет ответа от устройства Slave (Код ошибки: 6)
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 23.10.2023 в 14:01.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    64 03 00 28 00 15 0D F8 - запрос корректный, а вот глядя на лог ModScan я что-то таких не вижу, или не туда смотрю...

  5. #15

    По умолчанию

    Сделал лог из ModPool (адрес slave вернул на 4)
    modpol.jpg

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    Ну устройство вам не отвечает, все та же ошибка 0B даже при 4-м адресе.
    Запросы в само устройство то идут ?

  7. #17

    По умолчанию

    Идут. Когда напрямую по RS-485 подключаюсь, то ответы приходят. Устройство тоже посылки получает

  8. #18

    По умолчанию

    Да, я подключался к слейву.
    Победил - скорость по RS была очень высокая (115200) и из-за посылка не принималась. На 9600 все хорошо работает (на 57600 тоже)

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Да, я подключался к слейву.
    это правило 40:0:1:C0A80102:1F6:1:P из первого поста, значит не актуальное
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    Запросы в само устройство то идут ?
    имел ввиду при подключеном к МКОН, проверить на линии устройства есть ли запросы к устройству...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  2. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  3. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  4. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 11:01
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 11:01

Ваши права