    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    имел ввиду при подключеном к МКОН, проверить на линии устройства есть ли запросы к устройству...
    Запросы были и слэйв устройство посылку видело, только на скорости 115200 почему-то МКОН ответ от слэйва не получал (3 функция), запись функцией 6 проходила успешко. От четырех остальных слэйвов МКОН все ответы получал. На скорости 52600 слэйв начал отвечать успешно.
    Напрямую, минуя МКОН, по RS 485 слэйв благополучно отвечал и на скорости 115200
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 23.10.2023 в 18:49.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    в этом мконе есть задание принудительных пауз до/после запроса сверх положенных? Овен любит положить болт на стандартные паузы, и может этот девайс тупо не может вычленить свое поэтому и не отвечает?

  3. #23

    По умолчанию

    Ну в OwenConfigurator в явном виде я таких параметров не нашёл - есть только время ожидания ответа (я так полагаю это Time out) и время задержки между пакетами (это отправка следующего запроса после получения предыдущего). Поигрался немного с этими параметрами, но желаемого результата не получил (на скорости 115 200).
    Но меня устроил результат, когда я понизил скорость до 57 600. Непонятно конечно, почему именно одно устройство из пяти не максималке не принимается МКОН (даже если его одно оставить в системе), но эту задачку я оставлю на потом.
    Всем спасибо за помощь!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  2. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  3. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  4. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 11:01
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 11:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •