Тема: МВ110-224.1ТД и кз датчика

  1. #31

  2. #32

    По умолчанию

    Итог всего действа таков: сделали внешний источник питания на 2.5В все завелось с первого раза.
    пока модуль не сгорел как говорили некоторые участники
    Большое спасибо участнику форума и обсуждения Parovoz за наводку и совет.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    Итог всего действа таков: сделали внешний источник питания на 2.5В все завелось с первого раза.
    пока модуль не сгорел как говорили некоторые участники
    Большое спасибо участнику форума и обсуждения Parovoz за наводку и совет.
    так что , все-таки нельзя так делать ?

  4. #34

    По умолчанию

    Тоже не понял, что конкретно сгорело и что пошло не так. У меня работает от 5В.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    так что , все-таки нельзя так делать ?
    Согласно инструкции на прибор и типовых схем который том изложены НЕТ
    Согласно поговорке "Голь на выдумку хитра" Можно
    модуль работает с внешним источником 2.5В

    да и вообще везет мне с модулями фирмы Овен последнее время
    еще проблемы
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 07.11.2023 в 11:53.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Тоже не понял, что конкретно сгорело и что пошло не так. У меня работает от 5В.
    У нас на 5В не получилось завести (выдавал ошибку). скорее всего нужно копать дальше в настройках.
    Можно вкратце как "завести" модуль на 5В, что бы исключить еще один преобразователь на 2.5В?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    У нас на 5В не получилось завести (выдавал ошибку). скорее всего нужно копать дальше в настройках.
    Можно вкратце как "завести" модуль на 5В, что бы исключить еще один преобразователь на 2.5В?
    Не надо этого делать, блок рассчитан на питание 2,5 В, любые другие напряжения собьют все настройки. Включать прибор надо по схеме производителя, всё остальное может привести к непредсказуемым последствиям.
    Одному пытался объяснить , не дошло. И вы туда же.
    По хорошему, вам надо было заменить блок на другой (по гарантии) и включить согласно схеме в руководстве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.11.2023 в 15:12.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По хорошему, вам надо было заменить блок на другой (по гарантии) и включить согласно схеме в руководстве.
    Хорошее изделие только купил сразу в сервис на гарантийный ремонт! По хорошему должно быть ОТК и выходной контроль на производстве.
    И тут выше я дал ссылку на еще проблемные модули. Все бы нечего но мы играем в промавтоматику или диайвай?
    конечно под термином промавтоматикой может я избалован иностранными брендами, я не этого не отрицаю.

    ПС Дальнейшее обсуждение о том как подключать модуль согласно документации или отправки в сервис можно не обсуждать. В моем случае нужно было решить вопрос с оборудованием здесь и сейчас, а не ждать новый модуль (это в лучшем случае 2 недели) или отправки в сервис и обратно (притом что это новый модуль только из коробки).
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 08.11.2023 в 07:00.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    При сопротивлении датчиков (4 шт. в параллель) меньше чем 87 ом пропадает связь с модулем (не стабильное чтение), напряжение на контактах EXC изменяется и не достигает 2.5 В

    от сюда вопрос: Есть ли в модуле МВ110-224.1ТД защита от КЗ (сопротивление меньше 87 ом) датчика?

    upd от 31.10.2023
    Суть вопроса
    потери связи с модулем по интерфейсу 485 при параллельном подключении 4-х датчиков суммарное сопротивление которых 87-88Ом


    Маленькое расследование (если можно так выразится) и мои заключения
    Скорее всего проблема в ограничении тока первичного блока питания модуля
    При питании тензодатчиков происходит ограничение тока, при этом ток датчиков находится в приделах 22-23мА (при заявленных характеристиках ток должен составлять 2.5В/87Ом=28.7мА)
    на аналогичном модуле 2019 года выпуска тока датчиков 26,6мА, что ближе к заявленным характеристикам.

    Решение проблемы:
    Колхозим внешний блок питания на 2.5В и делаем по данной схеме данной схеме
    Скажите пож-ста, а что за датчики использовали? Марку, тип, кто производитель?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. МВ110-224.1ТД контроль датчика
    от СергейНовосиб в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:03
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  4. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  5. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •