Тема: СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU

  1. #1

    По умолчанию СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU

    Здравствуйте, возникла проблема с опросом ПР200 с панели СП310. Хочу для начала прочитать значения хотя бы одного регистра, но вместо этого получаю "0". С записью данных в ПР с панели проблем нет. Проверял скорости от 9600 до 115200 - не помогло. Проверял одиночный опрос и групповой - то же самое. Выставлял разную задержку отправки в СП310 - ни в какую. Цикл в ПР200 - 1мс. Прошу накинуть мыслей: в чём может быть проблема? Тестовый проект прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дворник Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возникла проблема с опросом ПР200 с панели СП310. Хочу для начала прочитать значения хотя бы одного регистра, но вместо этого получаю "0". С записью данных в ПР с панели проблем нет. Проверял скорости от 9600 до 115200 - не помогло. Проверял одиночный опрос и групповой - то же самое. Выставлял разную задержку отправки в СП310 - ни в какую. Цикл в ПР200 - 1мс. Прошу накинуть мыслей: в чём может быть проблема? Тестовый проект прилагаю.
    Здравствуйте, проверьте чтобы у Вас адреса и скорости у СП310 и ПР200 совпадали, посмотрите распиновку порта в РЭ на СП3хх:https://owen.ru/product/sp3xx/docume...n_and_software . Также внимательно ознакомьтесь с примером настройки обмена с ПР200 https://owen.ru/product/sp3xx/software
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дворник Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возникла проблема с опросом ПР200 с панели СП310. Хочу для начала прочитать значения хотя бы одного регистра, но вместо этого получаю "0". С записью данных в ПР с панели проблем нет. Проверял скорости от 9600 до 115200 - не помогло. Проверял одиночный опрос и групповой - то же самое. Выставлял разную задержку отправки в СП310 - ни в какую. Цикл в ПР200 - 1мс. Прошу накинуть мыслей: в чём может быть проблема? Тестовый проект прилагаю.
    А зачем такие сложности с кнопками? Просто укажите для индикатора нужный адрес в ПР

  4. #4

    По умолчанию

    Всё упомянутое проверил - всё корректно. Пример настройки также весь перечитал, попробовал все способы опроса, которые там используют - нет результата.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А зачем такие сложности с кнопками? Просто укажите для индикатора нужный адрес в ПР
    Кнопки исключительно для того, чтобы вручную контролировать опрос и запись в ПР

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дворник Посмотреть сообщение
    Кнопки исключительно для того, чтобы вручную контролировать опрос и запись в ПР
    Чтение должно быть циклическим, а запись можно и по кнопке. Копирование группы регистров подразумевает хотя бы 2 регистра, у вас везде 1 регистр.
    И не надо мешать в кучу все способы, разберитесь с обычным, потом беритесь за макросы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Компом на линию станьте в качестве логера и проверьте посылаемые запросы, сразу станет ясно что не так.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Чтение должно быть циклическим, а запись можно и по кнопке. Копирование группы регистров подразумевает хотя бы 2 регистра, у вас везде 1 регистр.
    И не надо мешать в кучу все способы, разберитесь с обычным, потом беритесь за макросы.
    При создании темы скинул последнюю версию программы, до этого проверял 2 регистра (514-515) в группе. Безусловно, чтение логично делать циклически, но программа тестовая и мне нужно знать: когда панель пытается опросить ПР. Циклический опрос всё равно не решает проблему, его-то я изначально и использовал, ведь это было указано в примере по настройке ПР200 и панели.

  9. #9

    По умолчанию

    Проблема решена, решение оказалось тривиальным: неправильная распиновка DB9. Честности ради с ПР200 со старой распиновкой проблем нет: опрашивается и записывается

Похожие темы

  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 11:08
  2. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •