Тема: Помощь с modbus rtu

  1. #1

    По умолчанию Помощь с modbus rtu

    Прошу помощи посмотрел вебинар "Настройка обмена по протоколу Modbus в CODESYS V3.5", также "ОВЕН ПЛК210/200. Настройка обмена в режиме Modbus RTU Slave". Пока ПЛК едет решил на старом контроллере попробовать написать простые вещи чтобы поучиться (чтение регистра получилось), не получается именно запись регистра по булевскому значению, т.е. задача вроде простая по сухому контакту (дискретному входу Dl), происходила запись в регистр при проподании вставала в другое значение и запись значения происходила с двух разных входов.
    Сделал следующее:
    Скриншоты подписал. Просто не хочется терять время когда контроллер придёт хочется заранее разобраться.
    Изображения Изображения

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал выставлять по переднему фронту всё равно происходит спам.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Varp Посмотреть сообщение
    Пробовал выставлять по переднему фронту всё равно происходит спам.
    Попробовал ещё раз спам прекратился.... странно может что не перезаписал, щас попробую дальше протестить

  5. #5

    По умолчанию

    Пробовал дальше. Выставив по переднему фронту спам ушёл но управлению, но 1 отправлять он не хочет в устройство для записи. Где может быть ошибка.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вам нужен не циклический режим записи, а по переднему фронту.
    См. здесь:
    https://youtu.be/-YsXmwY3t5s?t=620
    Отдельная благодарность за Ваши вебинары, очень сильно помогают

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Varp Посмотреть сообщение
    Пробовал дальше. Выставив по переднему фронту спам ушёл но управлению, но 1 отправлять он не хочет в устройство для записи. Где может быть ошибка.
    У вас триггерные переменные не привязаны.
    Обратите внимание на этот момент в видео:
    https://youtu.be/-YsXmwY3t5s?t=856

    В вашем случае это Login_X1 и Login_X2.

    Если появятся доп. вопросы - со мной можно связаться через телеграм (см. в подписи).

Похожие темы

  1. помощь в составлении xls modbus map
    от vendor в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 10:04
  2. ТРМ 202 modbus RTU LabVIEW нужна помощь
    от Радик79 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 10:58
  3. ПЛК 308. Modbus slave. Нужна помощь.
    от smk1635 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 15:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:28
  5. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •