Тема: Приборы Овен для точного измерения температуры. Вообще возможно?

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    ТРМ138 имеет сертификат средства измерения. Какие ещё "метрологически грамотные" подтверждения Вам нужны?
    Я не понял Вашего ответа. Я оспаривал наличие сертификата? Вопрос: по документации точность прибора ТРМ138 с термопарой ХА - ±7,5°C. Можно поддерживать ТРМ138+ТХА температру ±5°C или нет? Где об этом написано в сертификате?

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    довольно странное решение для обсуждения своих рабочих проблем, никак не связанных с приборами ОВЕН
    С какой стороны посмотреть.
    Привязку к приборам Овен в вопросе я озвучил, перечитайте первое сообщение. Неужели не видно где она?
    Я бы сказал так: вопрос касается не только приборов Овен. Чувствете разницу?

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы же сами ответили на свой вопрос
    Ну я высказал свое предположение... Думал кто-нибудь компетентный его подвертит или опровергнет. Я без соответствующего образования.

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    1. Расчет погрешности измерения для системы (ТРМ138+ТХА) не верен. Для 1000 градусов, с термопарой ТХА, для ТРМ138 класса 0,5 погрешность измерения составит ±9°C.
    Да я это знаю. В первом сообщении я просил не трогать погрешность самой термопары.

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    3. Откуда взялась точность поддержания ±5°C?
    По действующей технологии на предприятии... Более ранний источник вряд ли найду...Не удиволюсь если эта цифра из бошки по сути.

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Есть понятие точность регулирования и поддержание штанов. Надо выражаться технически грамотно.
    ок
    Последний раз редактировалось Doomnik; 05.12.2023 в 23:02.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    В давнее время организовывал и проводил модернизацию системы управления электропечей участка термообработки. Результаты опубликованы в АиП 1\12 стр.24 "Опыт модернизации системы управления электропечей" .
    С уважением
    Почитал. Красиво. Здесь мне понятно. Погрешность прибора ±9°C, точность регулирования ±10°C. Точность выше поддержания. Вопросов нет.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ещё раз о точности измерения температуры
    от Ворон226 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 17:12
  3. ПЧ-485-ПМ01 - ПМ01-232-ПК это вообще возможно
    от Keldish в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 17:50
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 10:22
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •