    Здравствуйте!
    Опрашиваю регистры котловых КТР121 по протоколу Modbus с ПЛК160М02. В частности регистр 534-"code_Sys"-"Код состояния системы 1" и регистр 538-"code_Burn_1"-Текущее состояние котла". В зависимости от фактического состояния котла считываемые значения регистров не совпадают со значениями, указанными в РЭ. Например, при выключенном котле, на экране КТР написано "откл", судя по карте регистров должно быть 0 - "Откл.", а из обоих регистров считывается 6 – "Холодный пуск", это же значение считывается при нагреве котла и переходе КТР в режим "сон". Совпадают лишь значения 5 – Розжиг и 11- Работа (мод). Вопрос в следующем: это косяк в карте регистров, или я что-то делаю не так? Значения температурных датчиков, уставки считываются без проблем.

  2. #2

    По умолчанию

    В регистрах разных устройств есть такой момент, что некоторые производители меняют местами слова и т.д. Кроме того, есть смещение адресации на 1, т.е. не с 1 адреса идут, а с 0.
    Вы двоичный код анализируйте, и тогда понятней станет. Либо найдите какой либо числовой параметр и на нём проверьте.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. В РЭ допущена ошибка. Состояние регистров для пользователей выглядит так:

    538 (code_Burn_1):
    1 - Выключение
    5 - Розжиг
    6 - Стоп
    7 - Холодный пуск
    8 - Ступень 1
    9 - Ступень 2
    10 - Ступень 3
    11 - Работа (мод.)
    12 - Авария

    534 (code_Sys):
    0 - Отключен
    1 - Стоп
    2 - Тест
    4 - Запуск Насосов
    5 - Розжиг
    6 - Сон
    7 - Холодный пуск
    8 - Ступень 1
    9 - Ступень 2
    10 - Ступень 3
    11 - Работа (мод.)
    12 - Авария
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, Евгений. Не забудьте поправить РЭ)

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  2. КТР121 и Segnetics
    от Лузер в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 10:26
  3. Управление ПЧВ по RS485 (командное слово)
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 22:04
  4. Не велите казнить, велите слово молвить! ПР114 с дисплеем...
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:01
  5. состояния ттр
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •