Здравствуйте!
Опрашиваю регистры котловых КТР121 по протоколу Modbus с ПЛК160М02. В частности регистр 534-"code_Sys"-"Код состояния системы 1" и регистр 538-"code_Burn_1"-Текущее состояние котла". В зависимости от фактического состояния котла считываемые значения регистров не совпадают со значениями, указанными в РЭ. Например, при выключенном котле, на экране КТР написано "откл", судя по карте регистров должно быть 0 - "Откл.", а из обоих регистров считывается 6 – "Холодный пуск", это же значение считывается при нагреве котла и переходе КТР в режим "сон". Совпадают лишь значения 5 – Розжиг и 11- Работа (мод). Вопрос в следующем: это косяк в карте регистров, или я что-то делаю не так? Значения температурных датчиков, уставки считываются без проблем.