Хотелось расширить доступное количество подключений RS485 к контроллеру с помощью преобразователей типа МКОН или Mgate M3180. Но столкнулся с тем, что контроллер не воспринимает ответ от конвертера. По логам moxa пакеты идут, преобразуются, ответ приходит и тоже преобразовывается. Однако ФБ MB_TcpRequest не устанавливает флаги xDone или xError. Все время идет обновление xBusy, и контроллер зависает в отправке одной команды. В чем может быть дело?
Использую два ПЛК210-04 и M3180 для связи ModbusTCP_Client -> преобразователь TCP/RTU -> ModbusRTU_Slave. Приложил тестовые проекты и мониторинг с преобразователя.