    По умолчанию СПК207 и МЭ110-220.3М

    доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.

    Регистратор напряжения 3.5.zip
    Последний раз редактировалось ritor85; 18.11.2023 в 11:35.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
    доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.

    Регистратор напряжения 3.5.zip
    Добрый день.
    Для начала я рекомендую проверить полевой уровень - что не перепутаны A и B, что в конфигураторе для COM3 выбран режим RS-485, а не RS-232 и т.д.
    Если все это проверено - то, пожалуйста, свяжитесь со мной во вторник утром (контакты в подписи) и предоставьте удаленный доступ по AnyDesk.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Посмотрели по удаленке - при подключении в параллель старого (в черном корпусе) АС4 обмен работает - т.е. проблему можно решить установкой резистора подтяжки.

  4. #4

    По умолчанию

    Евгений, ещё раз спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. ТМЛ+МЭ110.3М
    от Сергей Сисейкин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 16:34
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  5. МЭ110-224.3М
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 04:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •