Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МУ210-412 схемотехника, описание

  1. #1

    По умолчанию МУ210-412 схемотехника, описание

    Уважаемый производитель, прошу вас либо схемотехнику модулей подправить на предмет индикации, либо описать в РЭшке "желтое" состояние светодиодов.
    Из 30 шт. на входном контроле 2 были с таким дефектом сразу.
    Начали сыпаться на объекте.
    МУ210-412 отказ.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Electro2 Посмотреть сообщение
    Уважаемый производитель, прошу вас либо схемотехнику модулей подправить на предмет индикации, либо описать в РЭшке "желтое" состояние светодиодов.
    Из 30 шт. на входном контроле 2 были с таким дефектом сразу.
    Начали сыпаться на объекте.
    МУ210-412 отказ.PNG
    Добрый день!

    Уточните, пожалуйста:
    1. Подано питание на U2+ и U3+ ?
    2. Выходы 15, 16 находят в выключенном состоянии?
    3. Какой заводской номер неисправного модуля?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    1. Питание подано на U1+, U2+, U3+.
    2. Выходы 15 и 16 во включенном состоянии.
    3. Заводской номер его не скажу так как он на объекте, но партию в 55 шт. брали весна- начало лета 2023 (у нас приход начала июня). Из этой партии 2 шт. отправлены вам на ремонт с симптомом "постоянного красного свечения при питании на U+" ( №126182230532233226 и №126182230532220031)

    Модуль продолжает нормально работать, только одновременно включается индикация "зеленая" и "красная" и поэтому появляется "желтый" цвет на индикаторах.
    "Красный" нервирует заказчика.... про "желтый" в РЭ не написано... может схемотехнику поменяем?

    Один модуль - случайность. второй - тоже случайность, а вот три - уже закономерность.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! Будем разбираться. Напишите, пожалуйста, ваши контакты мне на почту.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    У меня тоже аналогичная ситуация! Напряжение +24 подано как надо. Однако продолжают гореть светодиоды красным цветом на 10-15% от максимального значения. Приборы того же периода поставки. Что делать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Electro2 Посмотреть сообщение
    1. Питание подано на U1+, U2+, U3+.
    2. Выходы 15 и 16 во включенном состоянии.
    3. Заводской номер его не скажу так как он на объекте, но партию в 55 шт. брали весна- начало лета 2023 (у нас приход начала июня). Из этой партии 2 шт. отправлены вам на ремонт с симптомом "постоянного красного свечения при питании на U+" ( №126182230532233226 и №126182230532220031)

    Модуль продолжает нормально работать, только одновременно включается индикация "зеленая" и "красная" и поэтому появляется "желтый" цвет на индикаторах.
    "Красный" нервирует заказчика.... про "желтый" в РЭ не написано... может схемотехнику поменяем?

    Один модуль - случайность. второй - тоже случайность, а вот три - уже закономерность.
    У меня тоже аналогичная ситуация! Напряжение +24 подано как надо. Однако продолжают гореть светодиоды красным цветом на 10-15% от максимального значения. Приборы того же периода поставки. Что делать?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bpa39 Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Необходимо, к сожалению, отдать прибор в сервисный центр.
    Модули с данной неисправностью до нас дошли. Провели соответствующие процедуры для исключения этой ситуации со светодиодами.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. описание регистров плк 150
    от andrey_dmitriev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 18:54
  2. Описание TON
    от Stas в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 17:30
  3. Описание МЭК-61131-3
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 09:40
  4. Описание Oscat
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:25
  5. описание протокола
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 10:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •