Доброго дня! Хотим использовать ПИД регулятор ТРМ12.У2 в системе нагрева паром сушильных плит. Задача поддерживать заданную температуру в диапазоне 110-150 С сушильных плит нагреваемых паром с начальной температурой 160-180 С. Температура регулируется за счет уменьшения(изменения) давления пара с помощью Клапана регулировки с электроприводом с возможностью обратной связи положения заслонки.Возникают вопросы: Какой тип выхода ТРМ12У2 лучше использовать? Правильно ли мы понимаем что при использовании выхода 4-20мА электропривод будет выставлять положение заслонки в зависимости от величины сигнала выхода (будет работать более плавно нежели, чем в режиме реле или оптопары, которые подают сигнал увеличения - уменьшения). Производитель электропривода предлагает нам вариант 4-20мА управление и 4-20мА обратная связь. И нужен совет какие датчики температуры лучше использовать в данном диапазоне температур. Точность нужна не большая +- 2-3 С, важнее стабильность измерения температуры. На сегодня используем Pt100 - переодически приходится их юстировать по контрольным приборам - хотелось бы стабильности хотяб на 1 год. И еще, мы имеем очень массивные чугунные плиты с очень большой инерционостью изменения температуры, где вы порекомендуете установить датчик температуры для более правильной работы ПИД - непосредственно на плите или на подводящей трубе к этой плите.