    По умолчанию Набор комплектующих для установки тахометра типа ТХ01 на судовом дизеле

    Добрый, день планируется установить на главном двигателе и вероятно в ЦПУ тахометры типа ТХ01 .

    Подскажите пожалуйста, если где на сайте готовое решение по установки тахометра , нужных для этого датчиков и сопутствующих комплектующих(БП и т.п.)?


    Если планируется один дизель мониторит как и в ЦПУ так и рядом с дизелем то, что предпочтительней на каждый тахометр свой датчик или можно "параллелить" одно показание на два прибора(тахометра)?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мизаил Посмотреть сообщение
    Добрый, день планируется установить на главном двигателе и вероятно в ЦПУ тахометры типа ТХ01 .

    Подскажите пожалуйста, если где на сайте готовое решение по установки тахометра , нужных для этого датчиков и сопутствующих комплектующих(БП и т.п.)?


    Если планируется один дизель мониторит как и в ЦПУ так и рядом с дизелем то, что предпочтительней на каждый тахометр свой датчик или можно "параллелить" одно показание на два прибора(тахометра)?
    Добрый день, готовых решений на сайте под вашу задачу к сожалению нет. В данном разделе (https://owen.ru/product/tx01rs/accessories) Вы можете посмотреть продукцию , которую можно в основном использовать с ТХ01. Параллелить датчики не рекомендуем.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    Я правильно понимаю , что для подсчета импульса датчиком (PS2 бесконтактный индуктивный) надо в вал вкрутить болт с высотой = зоне чувствительности датчика ?

  4. #4

    По умолчанию

    Какое расстояние срабатывания наиболее оптимально в моем случае?

  5. #5

    По умолчанию

    Какая максимальная длина кабеля от датчика до тахометра допустима? (в инструкции ничего не сказано)
    Например : 40м -это много ?
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 28.11.2023 в 17:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мизаил Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Я правильно понимаю , что для подсчета импульса датчиком (PS2 бесконтактный индуктивный) надо в вал вкрутить болт с высотой = зоне чувствительности датчика ?
    Здравствуйте, главное , чтобы контролируемый объект проходил зону чувствительности датчика.
    Старший инженер группы технической поддержки

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мизаил Посмотреть сообщение
    Какая максимальная длина кабеля от датчика до тахометра допустима? (в инструкции ничего не сказано)
    Например : 40м -это много ?
    Длина в основном относится к датчику нежели к прибору, это необходимо уточнять относительно модели , что Вы выберете. Лучше обратиться на почту с выбранной моделью.
    Старший инженер группы технической поддержки

  8. #8

    По умолчанию

    Учитывая недосказанность руководства тахометра ТХ01-RS
    Рисунок 5.4 – Подключение дискретных датчиков с p-n-p-выходом: 2) при работе датчика от внутреннего источника питания.

    Прошу подтвердить правильно ли я понимаю подключение датчика с p-n-p-выходом:
    плюсовой провод от датчика подключаю на клем.11 ,
    минусовой на общий 14 ,
    сигнальный на 12 .
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1111111.jpg 
Просмотров:	26 
Размер:	60.9 Кб 
ID:	72018
    Последний раз редактировалось Мизаил; 01.12.2023 в 10:10.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день, да - все верно.
    Старший инженер группы технической поддержки

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо!
    Для в след идущим по моим стопам -это то о чем я спрашивал в первом посте - схема подключения. Каюсь не внимательно читал прилагающийся документы в разделе тахометр.

    https://owen.ru/uploads/92/beskontak...npn_tipa_7.pdf

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    от Евгений Бондарев в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 09:06
  2. Помощь в подборе комплектующих АСУ теплицы
    от Dmitriysokol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 11:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  4. Совместимость комплектующих и ТРМ10
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 18:14
  5. Набор параметров
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •