    По умолчанию Owen OPC + Simple SCADA качество BAD

    При работе ОРС сервера(опрос нескольких контроллеров Scneider M340) и пересылка их в СКАДУ, наблюдается, что иногда качество с GOOD падает на BAD. При перезапуске опроса все восстанавливается. Вопрос - возможно ли как то настроить перезапуск опроса ОРС или из Скады или в настройках ОРС? Автоматизировать этот процесс так сказать

  2. #2
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Доброго дня. Сам эксплуатирую 2хМ340...но с под SCADA Control Maestro. Пробовал в эмуляторе UnitiPro опрашивать проект Scneider M340 Овен ОРС (1500тегов) все отлично работало о чем и писал как классно когда в среде эмуляции моделируется полностью протокол обмена ...вот бы такое в ОЛ запилили но это мечты))). Но проблема с ОВЕН ОРС известная были ранее нарекания тут как зайдет....может версия у вас старая.. сам получал бэды но время не было разбираться...но как правило это завышенной скоростью обмена.
    Возможно необходимо настройками поиграться опроса в сторону снижения скорости опроса и увеличения таймаутов... сколько тегов опрашиваете??? Еще кто-то в сети опрашивает М340 кроме вашего ОРС ??? Еще групповой опрос можно снизить... Выложите скрин ваших настроек посмотреть бы. Кстати посмотрел ОРС зашло новое обновление...посмотрим.... А у Simple SCADA нет функции в случае потери связи перейти на резервный канал с резервным ОРС???

    2023-11-26_16-24-23.png 2023-11-26_17-11-58.png 2023-11-26_17-33-42.png

    Напишите если будете пробовать. Я планирую тоже свой проект Scneider M340 опрашивать для SCADA второго уровня...но пока планирую по DA ОРС сервер от Control Maestro и там через UA...но если что то не зайдет то напрямую контролеры и тут ваш опыт пригодится...но ОРС инсатовский....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 26.11.2023 в 15:13.
    ...Веселись юноша в юности своей...

Похожие темы

  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.04.2024, 11:01
  2. OWEN OPC + Tesla SCADA
    от razv в разделе OPC Серверы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 12:43
  3. OPC с Simple scada
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 13:02
  4. Соединение Codesys 2.3 с Simple-Scada через PLC WinNT
    от АлексейГриг в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 22:25
  5. SCADA -> tcp\ip -> OWEN-150. медленная загрузка.
    от Роман26 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •