Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС

  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	45 
Размер:	12.3 Кб 
ID:	71903В конфигураторе выбраны как основной и отключенный, а в самой ТРМ пишет резерв и отключенный.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	45 
Размер:	12.3 Кб 
ID:	71903В конфигураторе выбраны как основной и отключенный, а в самой ТРМ пишет резерв и отключенный.
    Добрый день, не могли бы Вы выслать нам на почту вашу конфигурацию у прибора. Возможно это баг , необходимо проверить.
    Почта: support@owen.ru
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, не могли бы Вы выслать нам на почту вашу конфигурацию у прибора. Возможно это баг , необходимо проверить.
    Почта: support@owen.ru
    Отправил, две разные. У нас на нескольких объектах такое.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Отправил, две разные. У нас на нескольких объектах такое.
    Здравствуйте, да, мы протестировали по вашим конфигурациям, проблема подтвердилась. Вам на почту в течение некоторого времени ответит специалист.
    Старший инженер группы технической поддержки

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, да, мы протестировали по вашим конфигурациям, проблема подтвердилась. Вам на почту в течение некоторого времени ответит специалист.
    Спасибо всё получилось. Но есть и минус, конфигуратор к ТРМ с этой прошивкой не хочет работать и пришлось все параметры вбивать в ручную.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Спасибо всё получилось. Но есть и минус, конфигуратор к ТРМ с этой прошивкой не хочет работать и пришлось все параметры вбивать в ручную.
    Здравствуйте. В декабре выпустим официальное обновление с этим исправлением в том числе, с ним можно будет работать через конфигуратор.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В декабре выпустим официальное обновление с этим исправлением в том числе, с ним можно будет работать через конфигуратор.
    В декабре это когда ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В декабре это когда ?
    Постараемся выпустить до конца следующей недели.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Постараемся выпустить до конца следующей недели.
    Хорошо бы. будем надеяться.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Хорошо бы. будем надеяться.
    Обновление доступно для скачивания.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •