    По умолчанию ТРМ 251 максимальное время выдержки в программе технолога

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое максимальное время выдержки можно задать на единичном шаге программы ТРМ 251? Можно ли задать бесконечное время выдержки для шага?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МаксимК Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое максимальное время выдержки можно задать на единичном шаге программы ТРМ 251? Можно ли задать бесконечное время выдержки для шага?
    Добрый день. Максимальное время выдержки которое можно задать - это 1092ч, что довольно долго. Если технические возможности оборудования не позволяют выйти на уровень уставки, то шаг
    становится бесконечным.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, Тимур!

Похожие темы

  1. Программа технолога на СПК1хх[M01]
    от Dmitriy031985 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 13:39
  2. Как запустить программу технолога?
    от trm_user в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 16:56
  3. Программа технолога для TMP-251. C++ Библиотека: owen.
    от IAGlushko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 06:52
  4. трм151 и программа технолога
    от hunter03 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 20:56
  5. Программа технолога на ПЛК150?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •