Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Преобразователи термосопротивления ДТС314.50М + ПР200

  1. #1

    Talking Преобразователи термосопротивления ДТС314.50М + ПР200

    Всем доброго времени суток, заметил занятную особенность. При подключении датчика ДТС314-50М к ПР200 и обработке сигнала через макрос-преобразователь из онлайн-базы имеется линейная погрешность(одно и тоже значение погрешности при разных температурах). Кто знает, из-за чего возникает данная проблема, сопротивление кабеля самого датчика или иное?
    Арифметикой, конечно, дело исправляется, но хотелось бы знать корень проблемы.

    Также возникает любознательный вопрос, в макрос можно занести сопротивление провода, как это сопротивление измерить правильно?

    Полное название датчика: ДТС314-50М.В3.40/1.5
    Ничего не понятно, но очень интересно

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток, заметил занятную особенность. При подключении датчика ДТС314-50М к ПР200 и обработке сигнала через макрос-преобразователь из онлайн-базы имеется линейная погрешность(одно и тоже значение погрешности при разных температурах). Кто знает, из-за чего возникает данная проблема, сопротивление кабеля самого датчика или иное?
    Арифметикой, конечно, дело исправляется, но хотелось бы знать корень проблемы.

    Также возникает любознательный вопрос, в макрос можно занести сопротивление провода, как это сопротивление измерить правильно?

    Полное название датчика: ДТС314-50М.В3.40/1.5
    В макросе есть вход Rдоб. это как раз компенсация длины проводов, которое надо измерить или подобрать. По нормальному схема подключения ТСП должна быть 3-х проводной, а тут 2 проводная, кроме того 50М категорически не желательно использовать (рекомендовано Pt1000),
    так как огромная погрешность измерения у ПР на маленьких сопротивлениях (+/-15 градусов).
    А для Pt1000 всего +/-1,5 градуса. Таких тем уже вагон, могли бы и посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2023 в 13:33.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за объяснение, насчет "погуглить" мысль пришла позже, чем задать вопрос)
    Ничего не понятно, но очень интересно

  4. #4

    По умолчанию

    НЕ БУДУТ датчики 50М и 100М корректно работать с ПР200. Только Pt1000 кое-как будет. Вот ссылки на подобные темы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37497
    https://owen.ru/forum/showthread.php...271#post419271
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  5. #5

    По умолчанию

    Надо ставить либо модуль расширения или МВ, или использовать датчики Pt1000. Сам с низкоомными датчиками обжёгся. Через МВ работает как надо.

  6. #6

    По умолчанию

    Про +/- 15 градусов вы погорячились. Сейчас применяем датчики 50М для измерения температур в помещениях (не для тех. процессов), погрешность в пределах 1 градуса. В Owen Logic довольно продолжительное время после какого-то обновления сохранялась неправильная работа измерение сопротивления при настройке других входов на 4..20 мА (даже если датчик не подключен). Тесты проводились на столе и все подтверждалось. Сейчас вроде все поправили.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    Про +/- 15 градусов вы погорячились. Сейчас применяем датчики 50М для измерения температур в помещениях (не для тех. процессов), погрешность в пределах 1 градуса. В Owen Logic довольно продолжительное время после какого-то обновления сохранялась неправильная работа измерение сопротивления при настройке других входов на 4..20 мА (даже если датчик не подключен). Тесты проводились на столе и все подтверждалось. Сейчас вроде все поправили.
    То что вы подогнали для +20 градусов в помещении, не значит что на 100 грудусах не будет погрешности +/- 15 градусов.
    Для 50М изменение на 1 градус это 0,2 Ом, вход ПР не может определить такое изменение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2023 в 14:54.

  8. #8

    По умолчанию

    Ещё бывает такой аргумент: "мерил двумя ( тремя) , оба одинаково показывают +- 0.5". Причем оба подключают к ПР. И довольны этим самообманом.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 10:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:06
  3. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  4. ПЛК73 коррекция термосопротивления
    от жекон в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:28
  5. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10