Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54

Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    КАМРАДЫ! Я такое РЕШАЛ! Дайте Автору нормально описать схему! Сейчас вы всех путаете тупыми советами!

    depressivny Нужна схема хоть на бумажке.
    Если эти выключатели ОТДЕЛЬНЫЕ друг от друга по проводам (то есть, каждый работает отдельно и выдаёт фазу) - то да, на ПРке реально это сделать.
    Да они отдельные каждый. С каждого висит отдельный кабель 3 жилы в помещении, разрывается фаза, соответственно когда нажат выключатель появляется фаза. Изначально планировался в каждом помещении вентилятор, по итогу ставим канальник, хочется управление с выключателей оставить...

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Вложение 72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Это засада!! Может фотки помогут?!

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Это засада!! Может фотки помогут?!
    Фотки чего? Выключателей??? ))))

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Фотки чего? Выключателей??? ))))
    "устройство хор", пожалуйста.

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Вложение 72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Зачем ПРка?
    Скрутить вместе L1, L2, L3, L4 и подать непосредственно на вентилятор. ВСЁ
    И будет как хотел "если включена любая одна или все сразу, вентилятор работает, если выключены все - отключен".
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    "устройство хор", пожалуйста.
    Это не хор, это УПР. ТО самое реле предполагаемое))))

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Зачем ПРка?
    Скрутить вместе L1, L2, L3, L4 и подать непосредственно на вентилятор. ВСЁ
    И будет как хотел "если включена любая одна или все сразу, вентилятор работает, если выключены все - отключен".
    НУ так если скрутить везде фаза будет висеть или не критично?
    С ПР можно еще таймер сразу реализовать и так как то правильней чтоли будет?
    И если фазы электрик брал разные получается есть риск 2 соседних скоммутировать..

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    НУ так если скрутить везде фаза будет висеть или не критично?
    С ПР можно еще таймер сразу реализовать и так как то правильней чтоли будет?
    И если фазы электрик брал разные получается есть риск 2 соседних скоммутировать..
    Вас такая цена устроит?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen2.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	267.1 Кб 
ID:	72304

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Вложение 72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.

    Дальше можно так:
    1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
    Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
    2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
    Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
    3. Финт ушами в следующем.
    У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
    * Кнопка
    * Принудительное выключение - bVentReset
    Нам нужно сделать вот что:
    * При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
    * При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset

    Это делается так:
    Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
    Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	19 
Размер:	75.7 Кб 
ID:	72305
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.

    Дальше можно так:
    1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
    Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
    2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
    Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
    3. Финт ушами в следующем.
    У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
    * Кнопка
    * Принудительное выключение - bVentReset
    Нам нужно сделать вот что:
    * При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
    * При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset

    Это делается так:
    Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
    Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	19 
Размер:	75.7 Кб 
ID:	72305
    Исчерпывающе...
    Спасибо большое! Буду двигаться в сторону ПР100, изучу статью.
    Что касается ПР200 - смысла в нем нет, это устройство будет в отдельном щите, техпомещении и судя по всему только на этот функционал - управление вентилятором...
    Временную задержку можно же будет реализовать по выключению? Допустим если час не выключен выключатель, оно отключается автоматом?
    Вся остальная автоматика реализована уже на другом устройстве от производителя на букву Z....

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •