При подключении высвечивается подобное. На кнопки не реагирует. Чем лечить?
Параметр 11-30 решает этот вопрос. Просто RS-485 распаралелен между входом панели ЛПО-1 и входом A+ B- Одновременная работа невозможна по обеим интерфейсам. Cоответсвенно параметр 11-30 решает что будет использоваться. Умный человек из Омска подсказал.
Последний раз редактировалось lunyov_i; 02.04.2024 в 14:42.
Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
Параметр 11-30 решает этот вопрос. Просто RS-485 распаралелен между входом панели ЛПО-1 и входом A+ B- Одновременная работа невозможна по обеим интерфейсам. Cоответсвенно параметр 11-30 решает что будет использоваться. Умный человек из Омска подсказал.
Вроде ПЧВ3 (М01) умеет работать как с встроенной так и с внешней панелью одновременно, причем с различным настраиваемом приоритетом.