Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Согласующие резисторы RS-485

  1. #1

    По умолчанию Согласующие резисторы RS-485

    Добрый день.

    Как наиболее корректно подключить согласующие резисторы на 120 Ом в 485 сети?
    при использовании:
    ПЛК154 (1шт) - МВА8 (1 шт) - МДВВ-Р (2 шт) - ПКП (5 шт).
    Подключение приборов в сети в указанной последовательности.

    Длины участков кабеля между ПЛК, МВА и МДВВ не более 10 - 20 см; между последним МДВВ и первым ПКП около 10м;
    между ПКП 10 - 20 см.

  2. #2

    По умолчанию

    1) попробовать без них.
    2) один единственный 120 омник к последнему ПКП.

  3. #3

    По умолчанию

    при таком подключении можно вообще не ставить резисторов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Глан Посмотреть сообщение
    при таком подключении можно вообще не ставить резисторов.
    Можно, только работать ничего не будет, потому как эта схема, собранная на столе, даже с 10 см кабелями не работает без резистора.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от o_nik Посмотреть сообщение
    Можно, только работать ничего не будет, потому как эта схема, собранная на столе, даже с 10 см кабелями не работает без резистора.
    Ответ не верный.
    У меня 10 приборов через 20см простым пв3 без резисторов на столе - работаетна 38400.

    смотри скорость, настройки и тп во всех приборах. А также питание и общие цепи питания.

    Был случай на 20м не работал а подключал бухту 200 м работал, думал резисторы надо. Оказалось в схеме два источника питания и надо было их соединить по минусу и все.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня все приборы (7 МДВВ и ПЛК100 + розетка RJ45) собраны звездой витой парой через кроновскую размыкающуюся панель без резисторов. Длины проводов - по 1 - 1.5м. Работает без проблем.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от o_nik Посмотреть сообщение
    эта схема, собранная на столе, даже с 10 см кабелями не работает без резистора.
    чушь, смотрите подключение, полярность,
    у нас хвосты по 100-200 метров без резисторов работают.
    хм...
    как вариант, а сетевые адреса приборам заданы разные?
    хотя если с 10 сантиметровыми с резистором работает....

  8. #8
    Пользователь Аватар для MaD raBBit
    Регистрация
    26.01.2009
    Адрес
    Из норки
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Согласующие резисторы по стандарту TIA485 ставятся в двух противоположных (по взаимному положению) узлах (приборах). Предназначены для компенсации сопротивления и емкости кабеля (для подавления эха). Актуально на длинных линий (думаю начиная с 500-700 метров) и для специализированного для RS-485 кабеля (волновое сопротивление как раз 120 Ом). Наличие низкоомных согласующих резисторов сильно подсаживает амплитуду сигнала (раза в два как минимум), поэтому на коротких линиях категорически не рекомендуется.
    Последний раз редактировалось MaD raBBit; 27.02.2009 в 10:41.
    Omne animal triste post coitum

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaD raBBit Посмотреть сообщение
    ...погонное сопротивление как раз 120 Ом/км...
    наверное в упомянутом стандарте на RS-485 имелось ввиду волновое сопростивление.. = 120 Ом.

  10. #10
    Пользователь Аватар для MaD raBBit
    Регистрация
    26.01.2009
    Адрес
    Из норки
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    наверное в упомянутом стандарте на RS-485 имелось ввиду волновое сопростивление.. = 120 Ом.
    Безусловно, Вы правы, имелось в виду волновое сопротивление 120 Ом.
    Omne animal triste post coitum