Тема: МУ110 с ПЛК210 "Шина не запущена"

  1. #1

    Unhappy МУ110 с ПЛК210 "Шина не запущена"

    Добрый день.
    Столкнулся со следующей проблемой: пытаюсь подключить модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р к ПЛК210-03 через RS-485 в CodeSys.
    Всего неделю назад познакомился с этим ПЛК, МУ и средой разработки, изучаю с нуля.
    Тестовый проект, активирующий определённый выход на МУ, почему-то не работает. В пункте "ModbusGenericSerialSlave Соотнесение входов/выходов" на slave устройстве горит надпись "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
    Подскажите, в чём здесь проблема и как её решить?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. У вас в узле Modbus COM некорректные настройки. Порт ПЛК с ID = 1 - это RS-232.
    См. идентификаторы COM-портов ПЛК на вкладке Device - Информация.
    Проверьте, что у модуля тоже настройки 9600-8-EVEN-1 и что вы перезагружали его после того, как настроили.

    2. В узле Modbus Master установите галочку Автоперезапуск соединения.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверьте, что у модуля тоже настройки 9600-8-EVEN-1 и что вы перезагружали его после того, как настроили.
    А где это можно проверить и настроить?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KYakovlev Посмотреть сообщение
    А где это можно проверить и настроить?
    В конфигураторе.
    В зависимости от даты выхода прибора (и его аппаратной ревизии) нужно использовать разные конфигураторы:
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485

  5. #5

    По умолчанию

    Т.е. мне нужно МУ110 каким-то образом подключить к ПК, зайти в OWEN Configurator и проверить настройки там?
    А как мне это сделать, я на нём никаких разъёмов не вижу, только клеммы с винтами для подключения проводов к выходным устройствам от него?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KYakovlev Посмотреть сообщение
    Т.е. мне нужно МУ110 каким-то образом подключить к ПК, зайти в OWEN Configurator и проверить настройки там?
    А как мне это сделать, я на нём никаких разъёмов не вижу, только клеммы с винтами для подключения проводов к выходным устройствам от него?
    Подключив модуль к ПК с помощью конвертера интерфейсов RS-485/USB - например, ОВЕН АС4:
    https://owen.ru/product/as4m

    Если вы еще не настраивали модули - то у него контроль четности NONE, а не EVEN, как задано у вас в Modbus COM в CODESYS.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, помогло!
    Последний раз редактировалось KYakovlev; 25.12.2023 в 08:46. Причина: Закрытие темы

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 08:54
  2. СПК207 и ЧП шина не запущена
    от Sijey в разделе СПК2хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 11:57
  3. шина не запущена
    от yfalyov в разделе СПК2хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:45
  4. Ошибка "Шина не запущена"
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 15:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •