Показано с 1 по 3 из 3

Тема: OwenArchiver - "Ошибка удаления файла".

  1. #1

    По умолчанию OwenArchiver - "Ошибка удаления файла".

    Здравствуйте.
    Контроллер без Ethernet.

    Создал пустой проект и сделал в соответствии с видеоуроком с Этого сайта.
    Нашел пару флэш карт, которые определяются контроллером - показыват размер (всего/занято/свободно) памяти.
    Использую библиотеку "OwenArchiver 3.5.4.10"
    Сохранения данных на USB-диск не осуществляется.

    Заметил, что при в компоненте "OwenArchiver" в канале "Код последней ошибке" иногда появляется "Ошибка удаления файла".
    Создал переменную для запоминания ошибки. Выяснил, что код ошибки = 3. В библиотеки порылся нашел тоже самое: "DELETE_FILE_ERROR - USINT - 3 - Ошибка удаления файла".
    При этом архив на флэш не записывается. Делал все тоже самое на контроллере с Ethernet - все работало.

    Ну и сам вопрос: Как устранить ошибку, что бы запись осуществлялась?
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Контроллер без Ethernet.

    Создал пустой проект и сделал в соответствии с видеоуроком с Этого сайта.
    Нашел пару флэш карт, которые определяются контроллером - показыват размер (всего/занято/свободно) памяти.
    Использую библиотеку "OwenArchiver 3.5.4.10"
    Сохранения данных на USB-диск не осуществляется.

    Заметил, что при в компоненте "OwenArchiver" в канале "Код последней ошибке" иногда появляется "Ошибка удаления файла".
    Создал переменную для запоминания ошибки. Выяснил, что код ошибки = 3. В библиотеки порылся нашел тоже самое: "DELETE_FILE_ERROR - USINT - 3 - Ошибка удаления файла".
    При этом архив на флэш не записывается. Делал все тоже самое на контроллере с Ethernet - все работало.

    Ну и сам вопрос: Как устранить ошибку, что бы запись осуществлялась?
    Добрый день.
    Для старых контроллеров (как у вас) нужно использовать версию компонента 3.5.4.9:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....5.4.9.package

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений.
    Все заработало. В очередной раз плюсик Вам в карму.
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для старых контроллеров (как у вас) нужно использовать версию компонента 3.5.4.9:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....5.4.9.package
    P. S. У меня начинает формироваться новая примета - после общения с Вами, все волшебным образом начинает работать :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:02
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •