Здравствуйте!
На двух разных объектах установлена ТРМ232М, ПИД настроил вручную, работает корректно. По графикам выходной мощности температуры замечаю, что с некоторой периодичностью, от нескольких часов до нескольких суток, мощность регулятора возрастает до 100% перегревая систему. Затем снова стабилизируется.
Хотелось уточнить, с чем может быть связано такое поведение? Возможно ли его предотвратить?
ТРМ232М
Версия прошивки 2.21 14 0f
Версия программы 3.7 01
Используется схема #1
Кр = 150
Ti = 23
Td = 0
Возмущения на графике:
На другом объекте:
таже прошивка
Схема #5