Тема: ТРМ232М периодически открывает КЗР на 100%

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.08.2019
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    18

    По умолчанию ТРМ232М периодически открывает КЗР на 100%

    Здравствуйте!
    На двух разных объектах установлена ТРМ232М, ПИД настроил вручную, работает корректно. По графикам выходной мощности температуры замечаю, что с некоторой периодичностью, от нескольких часов до нескольких суток, мощность регулятора возрастает до 100% перегревая систему. Затем снова стабилизируется.

    Хотелось уточнить, с чем может быть связано такое поведение? Возможно ли его предотвратить?

    ТРМ232М
    Версия прошивки 2.21 14 0f
    Версия программы 3.7 01
    Используется схема #1
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20231221_110415.jpg 
Просмотров:	16 
Размер:	231.9 Кб 
ID:	72521
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20231221_110443.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	244.3 Кб 
ID:	72522

    Кр = 150
    Ti = 23
    Td = 0

    Возмущения на графике:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20231221_ИТП_1.PNG 
Просмотров:	38 
Размер:	201.0 Кб 
ID:	72527

    На другом объекте:
    таже прошивка
    Схема #5
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20231221_ИТП_2.PNG 
Просмотров:	26 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	72528
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20231221_ИТП_3.PNG 
Просмотров:	11 
Размер:	134.2 Кб 
ID:	72529
    Последний раз редактировалось SCOwenUfa; 21.12.2023 в 12:52.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, возможно под вашу систему не совсем подходят данные параметры ПИД-регулятора. Возможно он накапливает ошибку и за 1 раз ее выбрасывает, в следствие чего происходит полное открытие КЗР.
    Попробуйте поварьировать коэффициентами и посмотреть на реакцию системы.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.08.2019
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Такое чаще происходит, когда система долго не остывает.
    Может быть какая-то недокументированная функция предотвращения заклинивания клапана?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20231226_ИТП_1.PNG 
Просмотров:	22 
Размер:	107.8 Кб 
ID:	72636
    Кр = 200
    Ti = 23
    Td = 1

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCOwenUfa Посмотреть сообщение
    Такое чаще происходит, когда система долго не остывает.
    Может быть какая-то недокументированная функция предотвращения заклинивания клапана?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20231226_ИТП_1.PNG 
Просмотров:	22 
Размер:	107.8 Кб 
ID:	72636
    Кр = 200
    Ti = 23
    Td = 1
    Добрый вечер, к сожалению функции предотвращения заклинивания клапана не предусмотрена. Скорее всего, дело в коэф. ПИД-регулятора. По графику как я понял , у вас регулятор так и не вышел на уставку, когда Вы ее изменили, потому что настройки ПИДа не подошли. Попробуйте изменить параметры и посмотреть на реакцию системы.
    Старший инженер группы технической поддержки

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.08.2019
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, к сожалению функции предотвращения заклинивания клапана не предусмотрена. Скорее всего, дело в коэф. ПИД-регулятора. По графику как я понял , у вас регулятор так и не вышел на уставку, когда Вы ее изменили, потому что настройки ПИДа не подошли. Попробуйте изменить параметры и посмотреть на реакцию системы.
    Регулятор работает на нагрев. Уставка переключилась на ночную (синий график). Клапан полностью закрылся (зелёный график) - это нормально, т.к. система перегрета (чёрный график).
    И на уже перегретой системе клапан открывается на полную, хоть и кратковременно. Такое поведение может вывести систему в аварийный режим.

    С прошлого раза немного изменил коэффициенты,
    Кр = 150 -> 200
    Td = 0 -> 1
    Частота всплесков уменьшилась. Попробую ещё изменить. Однако, не думаю что такое должно происходить, это не связано со скоростью выхода на уставку, перерегулировкой при разогреве или ещё какими-то явлениями обычно связанными коэффициентами регулятора.

Похожие темы

  1. КЗР отопления всё время открывает.
    от belyi в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 10:48
  2. СПК207 не открывает порт
    от PavelGO в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 21:56
  3. Периодически сбоит 2ТРМ1
    от woosterstring в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 09:15
  4. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  5. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •