    По умолчанию

    Вы полюбопытствуйте скоростью срабатывания реле. Это нежизнеспособное решение, даже если каждую смену возиться с калибровкой. Результат будет отрицательный. За 10 мс льется 6.66 мл. Реле срабатывает условно 100-200 мс плюс минус лапоть. Даже теоретически, отбросив все технологические разбросы в 10 мс не вырулить.Нагрелось - все уплыло. И это только реле.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы полюбопытствуйте скоростью срабатывания реле. Это нежизнеспособное решение, даже если каждую смену возиться с калибровкой. Результат будет отрицательный. За 10 мс льется 6.66 мл. Реле срабатывает условно 100-200 мс плюс минус лапоть. Даже теоретически, отбросив все технологические разбросы в 10 мс не вырулить.Нагрелось - все уплыло. И это только реле.
    Хм, а если не реле, а транзисторные выхода?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Уточнил у технологов. Навскидку, такие насосы:
    1) Медленные
    2) Для дозирования кислоты не предназначены
    3) Высокая цена, куда ж без этого
    Они потому и медленные, потому что точные. Если бы у Вас наливалось условно 200 литров+- 2 было бы другое дело. За время которое позволяет пренебречь вышеописанными недостатками, есть ещё эффект " дребезга" реле.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.12.2023 в 17:32.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Нет, нет, вариант с ПР 100% рабочий. Как и с родными выходами на контроллере
    Просто мониторю разные варианты и возможности. Хочется сделать всё в одной программе...
    Так один регистр прописать не проблема, думаю одного будет достаточно(15 бит) для задания времени задержки и сигнала выполнения(1 бит).
    СПК + ПЛК это конечно круто!
    Мой же вариант не выходит за ваш бюджет, в смысле, даже немного дешевле модуля дискретного вывода МУ110-8Р, который Вы рассматривали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Хм, а если не реле, а транзисторные выхода?
    Надо рассматривать всю конструкцию в комплексе. Не только выходы, они маломощные, нужен какой-то ключевой элемент, который будет управлять клапаном. Но этот клапан с какими характеристиками? Он должен быть очень точный тоже и высокоскоростной. Вы закладываете производительность . А сам клапан удовлетворяет этим требованиям?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Уточнил у технологов. Навскидку, такие насосы:
    1) Медленные
    2) Для дозирования кислоты не предназначены
    3) Высокая цена, куда ж без этого
    простите, но вы и ваши технологи - мягко говоря - отстали от жизни и по неизвестной причине, решили заняться изобретением велосипеда. Вы решили, что вы первые люди на земле, кто решил начать перекачивать кислоту?
    насосы бывают разные, для разных веществ и для разного дозирования
    довольно странный аргумент цены....регулярно пороть брак и получить постоянный гемор с выходом готового продукта? ну, дело ваше

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    ....... Реле срабатывает условно 100-200 мс плюс минус лапоть. Даже теоретически, отбросив все технологические разбросы в 10 мс не вырулить.Нагрелось - все уплыло. И это только реле.
    Это что за реле у вас такое?
    Из даташита на G2RS
    1.JPG2.JPG

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Это что за реле у вас такое?
    Из даташита на G2RS
    1.JPG2.JPG
    Это не у меня реле. Я же написал условно. Какое в модуле не смотрел, но есть основания полагать оно не "вывезет" клапан , он должно быть довольно мощный. Данных то ТС не привел. Промежуточные установить -это опять же добавить все эти грехи . Полупроводники справяться от и до. Если же сам клапан не отработает с нужной точностью, смысл вообще рассуждать задержках в прохождении сигнала от контроллера до ИМ.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Или вообще даже не пытаться такое сделать с данным контроллером-панелью-всё-в-одном и использовать какой-нибудь ПЛК200 с собственными родными выходами, где такой проблемы нет по-умолчанию?
    Кстати, какое всё же будет время в этом случае, в ПЛК200?
    Надо ставить ПЛК110[М02].

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    от to0freak в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:51
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 12:58
  4. Задержка выдачи сигнала
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 14:19
  5. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 16:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •