Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Отключилась библиотека

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы, как обычно, не очень внимательны, и открыли проект, который KIPEZ выложил вчера, а не сегодня.
    Нет, именно сегодняшний, зря вы так, пока добавлял визуализацию, чтоб не было ошибок Вы уже ответили...ффффф1.png

    Просто мое предыдущее сообщение было направлено на исправление ошибки, но пока исправлял... Поэтому и Ваше сообщение включил...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.12.2023 в 07:13.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ошибки появились из-за того, что вы удалили менеджер визуализации.
    В вашем проекте значение PV_TIME не меняется, так что блок все равно не будет работать.
    Если создание тестового проекта для демонстрации проблемы вызывает такие сложности - то свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Понял, поправил, ошибки исчезли.
    А подскажите, что подставить в PV_TIME? По инструкции к блоку не совсем понятно.
    Если поставлю правильный PV_TIME, то должно заработать, надеюсь, поэтому пока что удаленное подключение не требуется.

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Понял, поправил, ошибки исчезли.
    А подскажите, что подставить в PV_TIME? По инструкции к блоку не совсем понятно.
    Если поставлю правильный PV_TIME, то должно заработать, надеюсь, поэтому пока что удаленное подключение не требуется.
    Если вы используете наши модули ввода - то в PV_TIME нужно подставить значение параметра "Циклическое время измерения" соответстующего канала модуля.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Коммерческая тайна?
    Вложение 72665
    Не, сделал так, чтобы по минимуму места занимал.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вы используете наши модули ввода - то в PV_TIME нужно подставить значение параметра "Циклическое время измерения" соответстующего канала модуля.
    Да использую в данном случае МВ210-101, теперь вот такая ошибка:111.PNG
    Обновленный проект прикрепляю
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip pid2.zip (63.17 Мб, Просмотров: 2)

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Да использую в данном случае МВ210-101, теперь вот такая ошибка:111.PNG
    Обновленный проект прикрепляю
    Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    В течение ближайшего получаса или завтра утром.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. XML библиотека для 3.5
    от keysansa в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 17:24
  2. Библиотека unm.lib
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 18:27
  3. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  4. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  5. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 18:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •