Цитата Сообщение от Anna.s. Посмотреть сообщение
Трм-1 теперь в значении дельта светится 28.8, когда пытаюсь его поменять, загорается no.dt и все
Добрый день. Возможные ошибки прибора: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2024-01-10 092131.png 
Просмотров:	19 
Размер:	114.8 Кб 
ID:	72837
Вы не можете в принципе изменить дельту и уставку?
Если это так , то в параметре А0-0 необходимо поставить 01 или 02. как войти в группы параметров можете посмотреть в РЭ стр.29: https://owen.ru/downloads/re_trm1.pdf
Если по истечению времени (несколько секунд-минут) у вас не отображается ничего при этом вы можете менять уставку и дельту , то необходимо обратиться в сервисный центр: https://owen.ru/servisnie_centri