Тема: БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Алтай - Сахалин
    Сообщений
    27

    По умолчанию БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей

    Добрый день.

    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?

    С уважением.

  2. #2
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    стр.8 Руководство по эксплуатации
    БКК1-24 и БКК1-220 относятся к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.....

    (К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.)


    стр.21 Руководство по эксплуатации
    Для коммутации нагрузки и связи с внешними устройствами блок оснащен:
    • БКК1-24 – четырьмя гальванически развязанными транзисторными двунаправленными ключами;


    Сам не пользовался но стало интересно....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.11.2023 в 14:40.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    834

    По умолчанию

    Нет там гальваноразвязки входов с питанием 24В. От выходных ключей гальваноразвязка имеется.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Нет там гальваноразвязки входов с питанием 24В. От выходных ключей гальваноразвязка имеется.
    Это мой ответ, абсолютно без флуда. Что не так? Кто затем начал флудить?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Это мой ответ, абсолютно без флуда. Что не так? Кто затем начал флудить?
    Как детский сад, как будто непонятно в чём флуд: Вы стали писать, что я мол балбес, как Шарик, в смысле ни в чем не разбираюсь, я смысл передаю, можете сами перечитать, что написали, вот это и есть флуд, в смысле, обо всём и ни о чём! Я же просил напишите чётко и коротко, в чём я не прав! Всё, утомили Вы меня, Вам любую элементарную вещь приходится вдалбывать, чтобы поняли, такое впечатление, что Вы не человек, а бот! Очень туго до Вас доходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 21:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Читая вашу "перепалку" остаётся только радоваться,что вы не космический корабль обсуждаете.
    А ответ можно было дать сразу. И звучит он довольно прозаически..
    "То ,что имеет гальваническую развязку-про это пишется "аршинными буквами",а что не имеет-то про это просто умалчивается"
    Всё просто.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?

    С уважением.
    Как она может быть в принципе при наличии общей клеммы у всех входов?

    https://owen.ru/product/bkk1/functional

    И зачем она Вам понадобилась, к ним же кондуктометрические датчики подключаются, проще говоря, обычный электрод?

    Кстати и у выходов её тоже не может быть в принципе по этой же причине!

    https://owen.ru/product/bkk1/connection
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.11.2023 в 20:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Кстати и у выходов её тоже не может быть в принципе по этой же причине!
    Вот зачем лезть во все темы, даже если в данном случае ноль понимания предмета?!

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Вот зачем лезть во все темы, даже если в данном случае ноль понимания предмета?!
    Мне не требуются Ваши советы, приберегите их для себя!
    В данном случае, чтобы это видеть достаточно быть разумным существом, и стыдно этого не понимать!
    Или будете упираться, что между выходами имеется гальваническая развязка?
    Вы хотя бы схему подключения посмотрите, что я ссылку давал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 14:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    834

    По умолчанию

    БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей - кто спрашивал про гальваноразвязку между выходами? Читать то умеете, вообще? Спрашивали про входа питания и гальваноразвязку от них. А на выходе у БКК-24 опторазвязка.

    Вот сейчас живите с этим и думайте кто тут разумное существо.
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.11.2023 в 18:11.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Развязка входов ПЛК
    от skinnbatter в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 13:22
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Чтение входов ПЛК
    от pwm100558 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 21:57
  4. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  5. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 17:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •