Панель не видит контролер. на панели это: [1]PLC Response Error
Как их подружить?
Панель не видит контролер. на панели это: [1]PLC Response Error
Как их подружить?
А где настройки модбас слэйв у пр? И почему id 1, а не 0 или 255? Или как там у пр...
Хотя надо глянуть инструкцию...
И dhcp я бы выключил.
Ping то хоть идёт? А какой нибудь modbus pull видит регистры?
Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 18:58.
У меня Симулятор панели работает по ТСР с живым ПЛК154 с такими настройками, DHCP выключено. Панель другая, а конфигуратор почти такой же.
Адреса регистров в панели +1 от адресов в ПЛК ( в ПЛК адрес 0 - в панели 1 )
А в ПР205 удалите в Модбас мастер, Устройство-1 Ethernet (это нужно если ПР205 - мастер), надо так=>>
В ПР205 первый адрес 16384 , в панели первый 16385
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2024 в 22:05.
Очень большое спасибо за советы!!!
Подскажите еще как передать на ПР булевские переменные в режиме slave.
В панели есть 4х Bit для этого, ставите адрес регистра, через точку адрес бита, например 4хBit 16385.00 (адрес 16385 бит 00 )
Для ПР биты можно упаковать в Маску для передачи в панель или распаковать из Маски для приёма из панели.
В один регистр можно упаковать, распаковать до 16 бит (с 0 по 15). Вот пример упаковки и распаковки первых 3 бит, дальше по аналогии.
R_Trig и XOR сохраняют состояние бита, при повторном нажатии сбрасывают (можно удалить).
Макрос SelChgI есть в Менеджере компонентов ( нужен для управления из 2 мест одновременно, тогда маска приёма и передачи одинаковая)
Если вам надо передать 8 бит, копируете 8 шт. и упаковываете в макрос.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2024 в 14:33.