Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Подключения одним проводом мкэш 5х0,75 двадатчика

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Все будет нормально.
    Вы уже так пробрасывали провод для измерительных цепей?Планирую датчики темп, давления , и расходомера подключить в тепловычислитель спт 941.20

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Поставьте в месте раздвоения цепей клеммную коробку, и тогда не возникнет проблем с маркировкой кабеля. На схеме и в кабельном журнале адресом будет клеммная коробка.
    А разве можно через клеммную коробку разрывать сигналы через клему?Я думаю надежнее когда провод целиком подключен к датчику и приемнику.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    А разве можно через клеммную коробку разрывать сигналы через клему?Я думаю надежнее когда провод целиком подключен к датчику и приемнику.
    А вы и в прибор кабель на пайку присоединяете? Лишь бы руки росли откуда надо.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А вы и в прибор кабель на пайку присоединяете? Лишь бы руки росли откуда надо.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	РАСХОДОМЕР.jpg 
Просмотров:	39 
Размер:	91.9 Кб 
ID:	72938Вот хочу подключить расходомер ПРЭМ одним проводом от расходомера будет подключаться на клеммы спт 941.20 1 жила как запас.Расстояние 20м

  5. #15

    По умолчанию

    Да мы ПРЭМы так и подключаем, правда, тепловычислители обычно другие, чаще всего ВКТ.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Да здесь и поспорить не о чем, при остальных равных условиях с отдельными кабелями для каждого датчика однозначно более надёжно и удобно, проще в монтаже и боюсь в данном случае и дешевле, в смысле не потребует покупки распаечной коробки с клеммником степени защиты(IP) как у кабеля!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да здесь и поспорить не о чем, при остальных равных условиях с отдельными кабелями для каждого датчика однозначно более надёжно и удобно, проще в монтаже и боюсь в данном случае и дешевле, в смысле не потребует покупки распаечной коробки с клеммником степени защиты(IP) как у кабеля!
    Да она стоит чуть дороже метра этого кабеля!

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да она стоит чуть дороже метра этого кабеля!
    Во-первых это не так, Вы ошиблись как минимум на порядок, сравнительные цены на Овене посмотрел:
    https://owen.ru/product/kk_03

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	kk-03_new.png 
Просмотров:	15 
Размер:	625.6 Кб 
ID:	72941

    Примерно в 2 раза дороже 20 метров кабеля: https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price

    во-вторых, если хоть раз в жизни из-за клеммной коробки понесёте убытки несоизмеримо больше стоимости 20 метров кабель(менее 2000 рублей),
    боюсь Вы резко измените своё мнение на прямо противоположное!
    И степень зашиты, как я понял, Вы принципиально игнорируете, в смысле, места установки могут быть разные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2024 в 23:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Сергей0308
    если хоть раз в жизни из-за клеммной коробки понесёте убытки несоизмеримо больше стоимости 20 метров кабель (менее 2000 рублей), боюсь Вы резко измените своё мнение на прямо противоположное
    Согласен! Коробки могут быть разные. Себе под проект (домашний щит родственникам) делал аж печатную плату с разъёмными клеммниками. И там - да - используется МКЭШ, по которому идут разные датчики +24V. Но его длина - 5 метров, риски осознаны, и под промку такое рекомендовать нельзя. Лучше отдельные кабели!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SUzel-Box-1.jpg 
Просмотров:	47 
Размер:	353.9 Кб 
ID:	72945 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SUzel-Box-2.jpg 
Просмотров:	37 
Размер:	332.2 Кб 
ID:	72946 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SUzel-Box-3.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	198.7 Кб 
ID:	72947 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SUzel-Box-4.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	256.4 Кб 
ID:	72948 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SUzel-Box-5.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	270.5 Кб 
ID:	72949
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да мы ПРЭМы так и подключаем, правда, тепловычислители обычно другие, чаще всего ВКТ.
    Подскажите марку провода экранированного под сигнальные клеммы расходомера.Дело в том что там стоит PG7 в который можно воткнуть провод максимально 6,5мм наружного диаметра.А наружный диаметр кабеля МКЭШ 2х0,5: 7,8 миллиметров, так что не влезет в разъем.Какой маркой провода вы подключайте сигналы от расходомера?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  2. Две уставки ТРМ 151 для управления одним ТЭНом
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:43
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 21:17
  4. Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:21
  5. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 11:56