    По умолчанию Не понятная ситуация со стабильностью связи codesys 2.3 с ПЛК100 при использовании МК

    Добрый день!

    Столкнулся с непонятной ситуацией. При создании проекта по опросу и архивированию данных 4-х датчиков ПВТ110-Н4.RS возникла задача передавать данные на расстояние 450 метров. датчики размещены в одном строении, контроллер ПЛК100 с архиватором МСД-200 - в другом. Решено было использовать сеть Ethernet предприятия, и в строении с датчиками установить шлюз МКОН, к нему сосисками привесить 4 ПВТ а сам МКОН - к роутеру сети. МКОН сконфигурирован автоматически по схеме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS485. К контроллеру по сети RS485 слэйвом подключен МСД. Была написана программа, принимающая данные с 4 датчиков и формирующая пул данных для записи на МСД. И вот что странно. До тех пор, пока в сеть физически не включен МКОН, связь с контроллером из программы CodeSys устойчивая. Стоит подключить МКОН - в период от 5 до 25 секунд CodeSys объявляет о потере связи с контроллером. После повторного подключения картина не меняется, но время устойчивой связи из CodeSys с ПЛК100 уже будет другое. При этом, что любопытно, все работает. Датчики собирают информацию, передают ее через шлюз на контролер, тот отправляет это все на архиватор по своему RS485, а архиватор послушно все записывает в соответствие с настройками. Но при этом совершенно невозможно нормально работать с контроллером с ПК, его постоянно вышибает из CodeSys. Отключаешь физически МКОН - все стабильно, но естественно архиватор пишет нули. Подключаешь МКОН - все работает отлично, но контроллер постоянно отлетает от CodeSys. Понятно, что где-то накосячил с настройками, хотелось бы попытаться выяснить, что приводит к такой странной работе?

  2. #2

    По умолчанию

    Ethernet 450 метров, медь? Если да, то не более 100 метров.

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, там роутеры оптикой связаны. Но проблема точно не в линиях, т.к. я это все уже домой притащил и на столе собрал. Симптомы те же. Программа работает нормально, все данные собираются, передаются на ПЛК и архивируются в полном объеме. А при попытке подключиться по Ethernet из CodeSys к контроллеру при включенном МКОН связь постоянно падает, а при отключенном МКОН CodeSys стабильно видит контроллер.

  4. #4

    По умолчанию

    Может что с ip адресами или портами напутали. Пока в голову ничего другого не приходит.

  5. #5

    По умолчанию

    Да вроде нет... все другие проекты на ПЛК100 с такими же сетевыми настройками работают, конфликтов нет. И потом, сама система-то функционирует. Проблема устойчивости связи возникает при подключении части оборудования. Причем не проблема отсутствия связи, а частичная нестабильность и именно на участке PC-ПЛК, где и расстояния маленькие и сто разу же все проверено и работает. Просто очень неудобно сейчас, во время настройки, когда приходится часто коннектиться к контроллеру. Можно конечно забить, настроить и пусть себе работает сама, но я не люблю за спиной подранков оставлять)) Они потом выздоравливают, и в самый неподходящий момент начинают мстить.
    Последний раз редактировалось Lexx225; 13.01.2024 в 10:00.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Почему вдруг в сети RTU МКОН слейв ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Да вроде нет... все другие проекты на ПЛК100 с такими же сетевыми настройками работают, конфликтов нет. И потом, сама система-то функционирует. Проблема устойчивости связи возникает при подключении части оборудования. Причем не проблема отсутствия связи, а частичная нестабильность и именно на участке PC-ПЛК, где и расстояния маленькие и сто разу же все проверено и работает. Просто очень неудобно сейчас, во время настройки, когда приходится часто коннектиться к контроллеру. Можно конечно забить, настроить и пусть себе работает сама, но я не люблю за спиной подранков оставлять)) Они потом выздоравливают, и в самый неподходящий момент начинают мстить.
    Так что в итоге?

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 13:37
  2. CodeSys 3.5. ПЛК210. Адреса ModBus при использовании ModbusTCP_Slave_Device
    от Mike_Lynch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 10:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  4. Непонятная ситуация
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:33
  5. Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    от sadspirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •