Показано с 1 по 3 из 3

Тема: И вновь СУНА

  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию И вновь СУНА

    Имеется контроллер СУНА 121.230.02.00, насос 1 и 2 основные, работают попеременно, насос 3 отключен. При срабатывании насоса 2 по перегреву (AI4-COM) насос 2 отключается, на дисплее отображается "Перегрев насоса 2", но не срабатывает релейный выход "Авария насоса 2" DO4. При срабатывании насоса 1 по перегреву (AI3-COM) насос 1 отключается, так же не срабатывает релейный выход "Авария насоса 1" DO2, на дисплее контроллера насос 1 отображается как "Выключенный". При срабатывании по перегреву одновременно входов AI3-COM, AI4-COM насос 2 отключается, контроллер отображает "перегрев насоса 2", насос 1 начинает с интервалом примерно 4-5 сек. включатся/выключатся (релейных выход DO1). Установлена последняя версия конфигуратора и прошивка контроллера СУНА.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Проблему поняла, протестируем алгоритм на стенде. При подтверждении ошибок внесем корректировки в ПО, результат здесь напишу.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.

    Протестировали описанные Вами проблемы. Ошибка с несрабатыванием выходов DO2/DO4 при перегреве насосов подтвердилась, её исправят при следующем обновлении ПО.

    Остальные ошибки (насос 1 подписывается как выключенный при аварии; перезапуск первого насоса, когда все насосы перегрелись) воспроизвести не удалось. Если удастся записать эти ошибки на видео - пожалуйста пришлите его на support@owen.ru
    Старший инженер группы технической поддержки.

Похожие темы

  1. Суна 122 4.20 с ПЧ FC51
    от Dumlen в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2023, 14:44
  2. СУНА-122.220 05.30
    от Виталий Попович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 19:24
  3. СУНА 121 6 (5)
    от ingenerpro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2021, 14:59
  4. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  5. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •