Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: сброс значение переменных при запуске пр102

  1. #1

    По умолчанию сброс значение переменных при запуске пр102

    Здравствуйте, такой вопрос

    пр102 управляется компьютером по модбас
    если какой то переменной передали значение 1 и допустим все перезагрузилось у пр102 при запуске остается 1
    можно ли чтобы при запуске чтобы эти значение не сохранялись
    а то до запуска программы в пк что то может сработать

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, такой вопрос

    пр102 управляется компьютером по модбас
    если какой то переменной передали значение 1 и допустим все перезагрузилось у пр102 при запуске остается 1
    можно ли чтобы при запуске чтобы эти значение не сохранялись
    а то до запуска программы в пк что то может сработать
    Обычно вопрос ставят как сохранить переменную. Сбросить можно так же, инициализировать при включении как 0 (записать в неё 0 при включении)

  3. #3

    По умолчанию

    Именно сетевые переменные, не вижу у них состояние при запуске. вот с ними такая проблема.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, такой вопрос

    пр102 управляется компьютером по модбас
    если какой то переменной передали значение 1 и допустим все перезагрузилось у пр102 при запуске остается 1
    можно ли чтобы при запуске чтобы эти значение не сохранялись
    а то до запуска программы в пк что то может сработать
    Вот пример установки безопасных состояний
    https://youtu.be/-gjHoICH55c?si=jVnmH3dFigbBwSzy

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Именно сетевые переменные, не вижу у них состояние при запуске. вот с ними такая проблема.
    Здесь пример инициализации 4 сетевых переменных при включении от Petera, если проставить в 4 блоках 1 Инициализация сетевых.jpg
    начальные значения 0, то при включении будет 0. Версия OWEN Logic 2.5.339
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2024 в 12:48.

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо буду пробовать, отпишусь по результату

  7. #7

    По умолчанию

    У меня схожая задача. ПР100 запрограммирован как двухканальное реле управления освещением с автоматическим (от датчика) и дистанционным управлением. Хочу добавить блок сброса сетевых переменных на начальные (автоматическое управление). Пример от Petera у меня не работает. Может кто подскажет куда копать.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sav-62 Посмотреть сообщение
    У меня схожая задача. ПР100 запрограммирован как двухканальное реле управления освещением с автоматическим (от датчика) и дистанционным управлением. Хочу добавить блок сброса сетевых переменных на начальные (автоматическое управление). Пример от Petera у меня не работает. Может кто подскажет куда копать.
    Делал вот такое для задания значения по умолчанию для сетевых переменных:

    Инициализация_2.PNG

    Но подойдёт и для вашего случая, в смысле, будет сбрасывать сетевые переменные, если сделать внутреннюю переменную не энергонезависимой!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Попробовал оба варианта. Почему то не получается. Прошу на примере сетевой переменной SA (Переключатель Автоматическое -Дистанционное управление) написать (нарисовать) код сброса на нулевое значение при отключении питания (и отключения сети). Фрагмент проекта прилагаю. Задача состоит в том, чтобы при ПР мог включиться в автоматическом режиме, даже если до отключения питания он был в дистанционном режиме. Освещение.png

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sav-62 Посмотреть сообщение
    Попробовал оба варианта. Почему то не получается. Прошу на примере сетевой переменной SA (Переключатель Автоматическое -Дистанционное управление) написать (нарисовать) код сброса на нулевое значение при отключении питания (и отключения сети). Фрагмент проекта прилагаю. Задача состоит в том, чтобы при ПР мог включиться в автоматическом режиме, даже если до отключения питания он был в дистанционном режиме. Освещение.png
    Вот же вам показывали
    Безымянный.png
    (вся фишка в линии задержки)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП120 и ПР102 - часть переменных не передаётся в ПР
    от Ворон226 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.05.2023, 15:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 09:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 19:39
  4. ПР200:сброс переменных
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:37
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •