Тема: Не присваивается модулю Slave id

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Плюс перезагрузить модуль по питанию. Не с этим именно, но с подобным имел опыт.
    где же верно, 40001 согласно спецификации в логах будет обращение к нулевому регистру
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    где же верно, 40001 согласно спецификации в логах будет обращение к нулевому регистру
    Безымянный.png
    Вот скрин из документации

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Вот скрин из документации
    Ну и почему Вы этот скрин не предъявили Cs-Cs, он же утверждает что 40001 это 1 )
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Вот скрин из документации
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ну и почему Вы этот скрин не предъявили Cs-Cs, он же утверждает что 40001 это 1 )
    Правильно он сказал. Тут 0834 это 2100, но в таблице написано 42100.
    Первая цифра 4 это тупо область регистров. Многие это забывают. У сименса вроде вообще 4ХХХХХ пишут

  5. #25

    По умолчанию

    Мы же не про смещение offset сейчас. Cs-Cs верно предположил, что ТС не тот адрес вбивает. Modbus Poll -м все должно читаться-писаться . 4-ку откинуть надо. Это один момент и перезагрузка по питанию . Есть модули с комбинированной задачей ID . Часть прописыватся в регистр , часть переключателями задается. Так в них такая история, даже задав переключателями, пока не перезагрузишь питанием изменения не вступают в силу.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Мы же не про смещение offset сейчас. Cs-Cs верно предположил, что ТС не тот адрес вбивает. Modbus Poll -м все должно читаться-писаться . 4-ку откинуть надо. Это один момент и перезагрузка по питанию . Есть модули с комбинированной задачей ID . Часть прописыватся в регистр , часть переключателями задается. Так в них такая история, даже задав переключателями, пока не перезагрузишь питанием изменения не вступают в силу.
    Да там у ТС путаница с понятиями, он просто делает то, что написано, но на самом деле вместо задания новых значений просто считывает, и не может это понять. Надо все таки почитать про протокол и команды, а то он так ничего не настроит. Или как в том анекдоте, один потерял, другой сломал...

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    У меня так же, а вот когда я меняю на slave id 2 мои tx rx не совпадаю с тем что написано в мануале
    в мануле при slave id 2 :
    tx 06 00 02 04 80 2В 6А
    rx 06 00 02 04 80 2В 6А
    пакеты не парсятся.
    Data package CRC error. Actual CRC is 2B 00. Expected CRC is 0E A0

  8. #28

    По умолчанию

    У меня получилось это сделать через другую утилиту, которая специально для этого модуля сделана. ModBus_BSI. И да,на модуле были принудительно установлены настройки по умолчанию с slave id 1. Всем спасибо за помощь!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    пакеты не парсятся.
    Data package CRC error. Actual CRC is 2B 00. Expected CRC is 0E A0
    Надо 01 спереди добавить... Внимательнее

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Max434 Посмотреть сообщение
    И да,на модуле были принудительно установлены настройки по умолчанию с slave id 1.
    рукалитсо.жипегwm061X.gif

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2023, 12:22
  2. Как обратиться к модулю ввода?
    от дрю в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 15:25
  3. НПТ-1 к модулю ввода
    от AndreyAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 11:59
  4. Вопрос по модулю МУ 110 8И
    от Severvel в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 12:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •